[elétrica] Aterramento da casa x Aterramento da tomada

Olá a todos.

Em minha região, tenho notado um hábito do pessoal em aterrar o neutro da residência, direto da caixa. Está correto? 

Da mesma forma, fiquei me questionando a respeito do aterramento das tomadas de 3 pinos. Teria que existir um segundo aterramento na casa? ou ligaria o "neutro" no "terra" da tomada? Qual seria o procedimento correto?

Exibições: 196

Responder esta

Respostas a este tópico

Boa noite.

Terra e neutro são duas coisa bem distintas.

No Brasil existem 2 sistemas de transmissão de baixa voltagem para residências. (Se tiver mais eu desconheço).

Um com neutro e outro sem neutro (Chamado de neutro suspenso).

Não se deve aterrar o neutro.

A tomada da casa pode ter 3 Pinos.

Fase, Neutro e Terra ou Fase Fase e Terra.

Tudo depende da distribuidora.

Eu morava em Mogi das cruzes, e lá era 220V Fase/Fase, e não tinha neutro.

Já em Fortaleza é 220V Fase/Neutro e 380V Fase/Fase.

O Terra é um fio para proteção das pessoas, e deve ser ligado na carcaça dos equipamentos.

Assim se houver uma fuga de fase para a carcaça o terra protege pessoas de tomar choque

pois a carcaça estará no mesmo nível de voltagem da pessoa.

Caso contrario a carcaça estará em nível de voltagem fatal. (120V AC também mata).

Veja também:

https://www.paulobrites.com.br/a-eterna-polemica-terra-versus-neutro/

RV mineirin

Olá.

  Aqui no prédio onde moro (São Paulo - atendido pela Enel), no quadro de entrada, onde ficam enormes fusíveis, antes dos medidores, existe uma interligação de neutro com terra.

  Tem um mega parafuso na carcaça do quadro onde são parafusados os fios azul e verde, interligando.

  Estranhei e fui pesquisar.

  Ao que parece isso depende da empresa de energia, umas pedem e as outras não.

  Para cada apto chegam 2 fases, um neutro e um terra. FF=220V e FN=127V. A entrada é trifásica, mas cada apto recebe só 2 fases.

   Resumindo. Para algumas empresas deve haver essa interligação na caixa de entrada, mas só ali. Para frente os fios são tratados de forma distinta. 

   Se a tomada for das novas e pede um neutro e um terra vc liga o neutro e o terra, nem lembre que são interligados lá no quadro.

   Para quem é da eletrônica isso faz pouco sentido, tudo indica que seria sim possível ligar, se são interligados, mas a questão são as correntes. Pelo terra não deve haver corrente alguma, salvo falhas. Já o neutro pode receber bastante corrente quando vc liga por ex um microondas 110V. Por isso pode haver tensão entre o neutro e a fase, que seria o correspondente a perda no fio.

Não tenho numeros, vou chutar: se vc tem 10A fluindo por um fio neutro e ele tem 1Ohm (entre o quadro e a carga), vc tem 10V..

Então medido na tomada do microondas ligado vc tem 10VAC entre neutro e terra.

Quando morava em casa térrea não aguentei e fiz um terra no meu quartinho... Quando fiz uma reforma espetei uma vara de terra no chão. Adotei para esse quartinho esse terra. Achava que ia mudar alguma coisa, mas realmente.. não mudou absolutamente nada. Fiz pq achava que por ser distante da entrada, com aparelho de ar condicionado e cozinha no meio do caminho teria um "terra sujo". Medi entre o terra oficial da casa e o terra que eu fiz e não tinha nada, nenhuma tensão. 

Ref: 

Manual da Enel Vide detalhe: "instalar o ou cabo (de 10mm² ou 16mm²) do parafuso da haste até o interior da caixa de medição, deixando 20cm de sobra dentro da caixa para conectar o mesmo ao cabo neutro de saída."

Manual da CELG: Vide detalhe da pg 37: "a) O neutro da entrada de serviço deverá ser aterrado num ponto único, partindo da caixa para medição."

Tem também esse manual:

https://www.enel.com.br/content/dam/enel-br/one-hub-brasil---2018/n...

Trecho: "O condutor PEN deve ser interligado com a malha de aterramento, empregando-se para esse fim, um condutor de cobre com isolação para 750V na coloração azul clara até um terminal de cobre na barra (BEP), onde deve ser conectado. Este terminal de interligação neutro-terra deve ser instalado fora do conjunto blindado, na parte externa desse junto ao cubículo de entrada ou sob a caixa de medidor, e deve ser ligado diretamente à malha de aterramento"

Boa noite; Existe a forma correcta de fazer um bom aterramento, com suas devidas proteçãoes.( DPS-IDR)

Tipos de aterramento;  Sistema TN, Sistema TN-S, Sistema TN-C, Sistema TN-C-S, Sistema TT, Sistema IT.

Atte; JSMB

Boa tarde,

todo projeto elétrico residencial no Brasil deve obedecer a norma NBR-5410.

Veja o que diz a norma referente ao terra e neutro:

https://www.mundodaeletrica.com.br/aterramento-eletrico-tipos-e-usos/

RV mineirin

Bom dia Tiago, 

Qual é a empresa distribuidora de energia na sua cidade? 

Existem diferenças se for casa ou prédio. Onde você mora? 

Vai depender do tipo de fornecimento - A, B, C, D, E e F. 

A discussão é mais complexa do que eu achava! 

Tipo A: Fornecimento de energia a 2 fios (Fase-Neutro)

Tipo B: Fornecimento de energia a 3 fios (2 Condutores Fase -Neutro)

Tipo C: Fornecimento de energia a 4 fios (3 Condutores Fase-Neutro)

Sistema de aterramento-fornecimentos tipo D e E

Tipo F: Fornecimento de Energia a 4 Fios (3 condutores Fase - Neutro)

Aqui em Belo Horizonte, é a CEMIG. 

Para a instalação do padrão de energia, a Cemig fornece esses documentos: 

https://www.cemig.com.br/atendimento/padrao-de-energia/

Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária – Rede de Distribuição Aérea – Edificações Individuais

https://www.cemig.com.br/wp-content/uploads/2020/07/nd5_1_000001p.pdf

Veja esse Capítulo :

7.4 Aterramento
7.4.1 Sistemas de Aterramento - Fornecimentos tipo A, B, C, D, E e F

Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária - Rede de Distribuição Aérea – Edificações Coletivas

https://www.cemig.com.br/wp-content/uploads/2020/07/nd5_2_000001p.pdf

Segundo a norma da Cemig:

Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária – Rede de Distribuição Aérea – Edificações Individuais

https://www.cemig.com.br/wp-content/uploads/2020/07/nd5_1_000001p.pdf

7.4 Aterramento
7.4.1 Sistemas de Aterramento - Fornecimentos tipo A, B, C, D, E e F
7.4.1.1 O neutro do ramal de entrada deve ser sempre aterrado junto ao padrão de entrada.
7.4.1.2 O número de eletrodos definido para cada tipo de fornecimento está indicado nas Tabelas 1 a 4.
7.4.1.3 Os eletrodos devem ser espaçados um do outro por uma distância mínima de 2,4m.
7.4.1.4 A caixa para medição deve ser aterrada pelo condutor apropriado de aterramento.
Quando este for cabo, utilizar terminal para aterramento conforme Desenho 61; o condutor de
aterramento deve ficar exposto para inspeção quando do pedido de ligação.

7.4.2 Sistema de aterramento-fornecimentos tipo D e E
7.4.2.1 O neutro do ramal de entrada deve ser conectado ao condutor de aterramento do
transformador.
7.4.2.2 A caixa para medição deve ser também aterrada através do condutor neutro.
7.4.2.3 O número e disposição dos eletrodos de aterramento devem seguir as
recomendações da ND-2.2.
7.4.3 Condutor de aterramento
7.4.3.1 O condutor de aterramento, que interliga o neutro ao(s) eletrodo(s) de aterramento
(ou haste de aterramento), através do conector de aterramento da caixa de medição, deve ser
isento de emendas e de qualquer dispositivo que possa causar seu seccionamento;
7.4.3.2 O condutor de aterramento deve ser de cobre nu, rígido, 10 mm². Esse condutor
deve ser contínuo (sem emendas) desde a conexão na caixa de medição até o último eletrodo
de aterramento, com a conexão do aterramento efetuada no interior da caixa de medição e
proteção.
7.4.3.3 Opcionalmente, o condutor de aterramento pode ser protegido por eletroduto de
PVC rígido, antichama, diâmetro 20 mm (1/2”).

e muito mais! 

Pessoal, agradeço a resposta de todo.

Gostaria de pedir desculpas pela demora para responder ao tópico, mas o conteúdo esta um pouco confuso para mim, então eu tenho que ver vídeos e rever o que vocês escreveram algumas dezenas de vezes.

Bom dia. 

Recomendo que siga orientações da empresa de distribuição de energia da sua localidade. 

Vídeos podem fornecer informações incorretas. 