Boa noite. construí um controlador de temperatura para fornos resistivos de fundição. No controlador utilizei o termopar Tipo K e um modulo de leitura MAX6675, programei ele com a placa Arduíno para quando chegar a 800oC desligar e quando chegar a 780oC  religar (sistema ON-OFF), porem quando liguei ele em um forno para fundir alumínio, ao chegar próximo de 700oC, ele simplesmente começou a oscilar a temperatura, caia aproximadamente 40oC em menos de um minuto, e ficava nesse vai e vem, já fiz filtro média móvel para corrigir outras oscilações que aconteciam. Poderiam me ajudar com alguma dica de como posso solucionar este problema.

algumas informações sobre o projeto:

- O sistema ON-OFF é feito com um rele 5v que aciona um contator de 12A;

- Ligamos a resistência em uma rede de 380v;

- O forno é todo selado com tijolo refratário, manta térmica e uma caixa metálica de 3mm. 

Exibições: 213

Responder esta

Respostas a este tópico

Boa noite, 

Não sei qual modelo de sensor K esta usando, mas o sensor mais comum no mercado livre mede até 400 graus centígrados. 

Envie as especificações do seu sensor.

https://en.wikipedia.org/wiki/Thermocouple

O sensor mede de -100 a 1250, segue o link abaixo: 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-915587249-sonda-termopar-k-...

Bom dia, 

Uma recomendação para você. Não confie 100% nas informações sobre os produtos chineses. 

O sensor esta encostando na caixa metálica?

O seu sensor pode estar com defeito - veja o texto abaixo. 

Uma opção seria usar um outro sensor, para tirar a dúvida. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thermocouple#Type_K

"

Tipo K [ editar ]

O tipo K ( cromel - alumel ) é o termopar de uso geral mais comum com uma sensibilidade de aproximadamente 41 µV / ° C. [11] É barato, e uma ampla variedade de sondas está disponível na faixa de -200 ° C a +1350 ° C (-330 ° F a +2460 ° F). O tipo K foi especificado no momento em que a metalurgia estava menos avançada do que é hoje e, conseqüentemente, as características podem variar consideravelmente entre as amostras. Um dos metais constituintes, o níquel , é magnético; Uma característica dos termopares feitos com material magnético é que eles sofrem um desvio na saída quando o material atinge seu ponto de Curie , o que ocorre para os termopares do tipo K em torno de 185 ° C.

Eles operam muito bem em atmosferas oxidantes. Se, no entanto, uma atmosfera principalmente redutora (como hidrogênio com uma pequena quantidade de oxigênio) entrar em contato com os fios, o cromo na liga de cromo oxida. Isso reduz a saída fem, e o termopar lê baixo. Esse fenômeno é conhecido como podridão verde , devido à cor da liga afetada. Embora nem sempre seja distintamente verde, o fio cromado desenvolverá uma pele prateada manchada e se tornará magnético. Uma maneira fácil de verificar esse problema é verificar se os dois fios são magnéticos (normalmente, o cromo não é magnético).

O hidrogênio na atmosfera é a causa usual da podridão verde. Em altas temperaturas, ele pode se difundir através de metais sólidos ou de um poço termométrico de metal intacto. Mesmo uma bainha de óxido de magnésio que isola o termopar não mantém o hidrogênio fora. [12]"

Informações interessantes:

https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/measuring-temp-u... 

Bem lembrado Rui, 

Como fez a ligação do seu relé?

Informe o diagrama e fotos da sua montagem. 

Anexe o arquivo do sketch também.

Bom dia GR,

(Repostado para corrigir o vernáculo)

sugiro o uso de um código com PID, ele tem um resultado excelente em controles de temperatura.

Nesta ordem de valores, (800 °C), qualquer demora pode resultar em grandes variações.

Acredito que a corrente seja também muito alta, portanto verifique se o rele esta suportando bem esta 

corrente.

RV

Recomendo vc ter um controlador de mercado (já totalmente funcional) para os testes.

800°C é muita coisa, muito perigo, se esse relé cola vc pode derreter mta coisa que não deveria (sobreaquecer).

Enfim, projeto perigoso exige algum investimento.

Colocaria 2 sensores. Um com o controlador de mercado, apresentando a temperatura e faria com o outro sensor um indicador de temperatura.

Somente depois de conseguir medir a temperatura com a precisão necessária passaria a controlar.

No minimo um calibrador vc precisa ter.

Link

Na falta vc precisa medir a tensão que ele gera com um multímetro mesmo e fazer contas para ver se está correspondendo. Algo assim.