Desconheço que haja perda de dados com RJ45.
Se vc está comparando um cabo blindado RS485 com um cabo não blindado RJ45 aih sim, a blindagem ajuda sim.
Por definição é a mesma coisa: Conjunto de cabos par trançado.
Como o RS485 trabalha por corrente a resistencia do fio importa bastante, então existe a necessidade do fio ter baixa resistividade. Nesse quesito o RS485 ganha (fio mais grosso internamente). Mas isso só vai fazer diferença em grandes distancias.
Enfim, se vc comparar cabo RS485 blindado com RJ45 Blindado o RS485 é mais barato por 300m.
Veja os tipos de RJ45:
E veja como é o RS485:
Sendo assim comparar o RJ45 Cat5e e o RS485 seria uma comparação injusta.
Resumindo:
Vai depender do que vc chama de "bem maiores", mas eu usaria o cabo RS485 para qualquer coisa alem de uns 30m.
ref:
Acho que há um problema aqui, se você vai usar RS485, vc precisa de apenas 1 par por equipamento. Você só usaria um cabo CAT 5 ou CAT 6 para colocar 4 equipamentos se comunicando.
RS232 suporta até 15 metros sem repetidor
RS485 suporta até 1200m
isso com apenas 1 par, no RS232 você precisa do GND
Alias você pode usar cabo de telefone de 1 par e RJ11
Bom dia ,
Com a distância de 300 metros, recomendo proteções contra raios.
Se cair algum raio perto, vai queimar tudo...
Bom dia VM.
As normas, tais como a EIA/TIA. tal qual o instituto IEEE, e outros mais, recomendam que se a instalação de
cabeamento for entre edificações ou em campo aberto, ela deverá ser feita envelopada em dutos metálicos
devidamente e corretamente aterrados.
Os cabos utilizados nestas conexões se forem do tipo blindado devem ser aterrado de acordo com a norma do
interface físico usado.
No caso entre edificações ou em campo aberto, profissionalmente mais correto e tecnicamente mais
seguro é ou uso de fibras óptica, por serem dielétricas.
PS:
A norma brasileira ABNT NBR 14565 tem como escopo especificar “um sistema de cabeamento estruturado para uso nas dependências de um único edifício ou um conjunto de edifícios comerciais em um campus, bem como para a infraestrutura de cabeamento estruturado de data centers. Ela cobre os cabeamentos metálico e ótico.”
RV