Estou com uma duvida estou montando um circuito para fazer a leitura de um sensor tipo K.

Depois de muito pesquisar descobri que a melhor opção para meu caso (facilmente encontrada no brasil)  seria o integrado AD595.

Datasheet do AD595

Esse CI amplifica o sinal do termopar e nivela o mesmo. Ele fornece 10mV por ºC. Portanto com 500ºC ele fornecera 5V que se não me engano é o máximo que da pra mandar para o arduino pela porta logica.

O problema é: Como faço para medir temperaturas superiores (750ºC)?

Sera que se eu colocar uma resistência para limitar a entrada da porta logica resolve meu problema?

+ Referencias:

http://reprap.org/wiki/Thermocouple_Sensor_1.0

http://ltodi.est.ips.pt/gsilva/instrumentacao2/a_laboratorio/Lab03_...

Qualquer ajuda é muito bem vinda.

Exibições: 1409

Responder esta

Respostas a este tópico

Alguém tem alguma ideia?

tenho uma ideia use outra porta e nivele pra entra a  parti de 501 ºC ou coisa parecida

O problema é que a referência de todas as entradas é a mesma...

Olá Fabiano,

Uma opção seria usar um divisor de tensão entre a saída do CI sensor e a entrada do arduino, mas desta forma temos perda na resolução da escala.

Uma segunda opção seria usar um op amp como configurado como subtrator, aplicando 3V na entrada inversora será subtraida da tensão fornecida pelo CI do sensor, neste caso a escala poderia chegar a 800ºC com 5V na entrada analógica do arduino. Mas tem dois poréns, primeiro a escala não medirá mais partindo em zero, mas de 300ºC a 800ºC, segundo teria que se tomar providencias para que não seja aplicada uma tensão negativa na entrada se a temperatura estiver abaixo de 300ºC.

Talvez, a saída seja procurar por outro circuito...

Abraço.

no caso de um divisor de tensão que formula eu uso para calcular os resistores? voce saberia dizer Marcos?

Da forma como a descrita pelo Fábio voce poderia medir de 0ºC a 1000ºC.

A resolução deve ficar em 0.977ºC (1000ºC/1023).

Procure usar dois resistores em torno de 10k ohms com precisão de 1% ou menos.

Abraço.

Fabiano,

 

se vc usar a saída de tensão do CI em série com dois resistores iguais, e usar como entrada da porta do arduino o ponto entre eles, o  arduino irá medir metade da tensão que sai do CI. Se a saída do CI apresentar 10V, nesse ponto a tensão será de 5V.

Caso não seja suficiente, analise outras combinações entre valores de resistores. 

 

Espero ter ajudado

 

Abraço e boa sorte

muito obrigado Adriano, Marcos e Fabio...

Ilustrando, veja esse post:

http://labdegaragem.com/forum/topics/voltimetro-com-arduino

La era necessário baixar de 15 para 5. Pro seu caso basta 10 para 5 então 2 de 10k (como dito aqui) resolve.

Ainda, vc pode até perder um pouco de resolução dividindo pode 2, mas para não apresentar de 2 em 2 graus (feio) vc pode mostrar uma media das leituras.

Basta ler 20 vezes e somar, por ex, e mostrar o valor gerado. 

Tambem ninguem espera acertar com 1 grau de precisão uma temperatura de 750... Só acho que fica feio mostrar de 2 em 2...

(como vc ta dividindo por 2 depois vai ter que multiplicar, isso daria o efeito de 2 em 2. Lendo 20x vc já ta multiplicando).

Sou programador Delphi e estou com um projeto de controle de fornos de ceramica e estou pensando em usar o arduino como gerenciador entre o termopar e o pc, dentro das minhas pesquisas o pessoal esta recomendando o uso do CI MAX31855 vendido pela Adafruit.com, pode ser utilizado em temperaturas entre -200 e 1350C com termopares tipo k. Se tiver novidades posta ai p gente compartilhar...

interessante vou dar uma olhada nesse ci...vlw

Estou tentando localizar um que converta para saida digital pois o MAX31855, cumpre o prometido, porem vc vai ter q calibrar de acordo com o tamanho do fio do sensor ate o arduino, pois vai haver percas de potencia, por causa da resistencia do fio... Se achar algum, poste aki...