Bom dia!

Em meu projeto tenho que acionar um motor com 0,5 cv ou 1/3 cv. O funcionamento não é constante, fica acionado por alguns segundos e depois de algum tempo aciona novamente. Eu consigo realizar o acionamento apenas com um relé? ou preciso de uma chave contatora? Abraços

Exibições: 645

Responder esta

Respostas a este tópico

veja as especificações do RELE, acho q 0.5 CV vai precisar de 4.5A mas no arranque usa pelo menos 12A, então acho q o rele mesmo não vai suportar

o correto seria vc usar um rele pra acionar um contator ai sim ele aguenta

Oi Eduardo, boa tarde,

este seu motor de 1/3 HP é (ou será) ligado em que voltagem(12V/127V/220V/380V...) e em que tipo(CA/CC)?

Rui

Se não especificar a tensão não pode ser avaliada sua pergunta.

1 CV = 745W e 1/2 CV = 372.5W

Com 12V de alimentação:  372,5/12V = 31 Amp. Consumo

Com 110V de alimentação: 372,5/ 110V = 3,3 Amp. Consumo

Com 220V de alimentação: 375,5/ 220V =    1 Amp. Consumo

Com 380V de alimentação 375,5/380 =   0,98 Amp.  Consumo

Por tanto, podemos ver que não vai precisar de um contator caso a tensão de alimentação seja 110V  220V, ou 380V, porque com um rele de 10 amperes estará coberto, já se fosse uma tensão de 12V seria necessário, não creio que seja o seu caso o uso de  baixa tensão de 12V.