Dúvida em como atuar uma luminária pública com relé e com arduino

  Pessoal, bom dia, preciso atuar uma luminária pública com um arduino, porém estou com medo de fazer errado e queimar o arduino, será que poderiam ver se eu estou no caminho certo ?

Exibições: 669

As respostas para este tópico estão encerradas.

Respostas a este tópico

  Pessoal, esses 3 fios saindo da luminária, são 3 fios de alimentação que tem nela, e eu vou ligar direto na tomada no 127, eles são exatamente nessas três cores, sendo o amarelo terra, e o marrom e azul 2 fases.

  Esse conector em cima da luminária, é um conector padrão NEMA, onde geralmente se conectam foto-células, ele atua a lâmpada, uma preocupação minha, como pode ser visto no desenho, é que está sobrando um pino para ser conectado e estou com medo de danificar o arduino ou a luminária.

Vc tem a especificação da luminária ou da celular fotoeletrica ?

Seria melhor ver a pinagem.

Ter 3 pinos é normal, seria Fase, Fase e Retorno. (ou fase, neutro e retorno).

Se for esse o fabricante são essas as cores:

http://ecp.com.br/suporte/suporte_softwares?file_name=%2Fuploads%2F...

Pode ser que vc tenha problema com interferencia no momento da faisca. Mas veja primeiro se tem...

O unico fio em eletrica que tem cor normalizada é o terra, que deveria ser verde com risco amarelo. Pelo visto já chutaram o balde logo de cara então as cores não significam nada. Use sempre a especificação fornecida pelo fabricante para saber como ligar (ou veja uma ligada para aprender).

Boa noite, 

Você quer dizer luminária pública (que está na rua) ou luminária externa?

Quais são as especificações dessa luminária? Se a corrente for maior que o que relé suporta, poderá danificá-lo. Use um módulo de um relé somente. O módulo que esta no seu diagrama é com 2 relés.

Corrigindo sua descrição de rede 127V (meça e confira antes de conectar os fios). 

http://argoseletrica.com/o-padrao-de-cores-de-fios-e-cabos-eletricos/

– Azul claro: para condutores neutros com isolação;

– Verde ou verde com amarelo: para condutores de proteção (popularmente conhecidos como “fio terra”);

– Vermelho, preto ou marrom: para condutores fase.

O seu controlador Arduino fcará em paralelo com o relé fotoelétrico?

Terá que conferir como é o diagrama desse conecttor NEMA, antes de ligar algo. 

Opa, aprendi mais uma...

Quando me formei no técnico só o verde e amarelo era normalizado. A norma para as outras cores veio depois, em 2004.

ref:

https://pedreirao.com.br/conceitos-de-fios-e-cabos-eletricos-passo-...

eu não sei como eu vou fazer para atuar essa lâmpada, pois tenho que ligar o arduino de forma que ele comande o NEMA e permita que a lampada ligue e desligue. mas não tenho ideia de como ficaria essa ligação

O que quer dizer com Nema?

É um relé fotoletrico? 

Envie as especificações (link) da luminária. 

NEMA é um padrão de alimentação, o que eu tenho que fazer, é o arduino funcionar como se fosse o circuito do relé fotoelétrico que atua a luminária http://www.ilumatic.com.br/infotecnicas/Base-BRM-7---Padrao-Nema-7-...

Nathan boa tarde, 

Nema significa isso = National Electrical Manufacturers Association

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Electrical_Manufacturers_Ass...

Essa associação é que define os padrões de componentes elétricos nos Estado Unidos. 

Sobre a sua luminária, essa é a imagem do soquete (que esta no link que me enviou):

Se você é leigo no assunto, peça ajuda para um eletricista (risco de choque elétrico). 

Fio Preto - Linha = conectado no fio Fase da rede elétrica

Fio Vermelho - Carga (Lampada) 

Fio Branco - Neutro = conectado no fio neutro da rede elétrica e na Carga (Lampada) 

Como vai substituir o relé Fotolétrico, conecte assim :

Se você é leigo no assunto, peça ajuda para um eletricista (risco de choque elétrico). 

Os fios do contato normalmente aberto do Relé Arduino, conecte-os no fio preto (PR-LINHA)  e no fio vermelho (VM-Carga) do soquete. 

RSS

© 2024   Criado por Marcelo Rodrigues.   Ativado por

Badges  |  Relatar um incidente  |  Termos de serviço