boa dia galera
estou com um projeto em arduino para um elevador já está programado,
sendo 3 botões, 1 só sobe, 1 só desce, e um sobe e desce
estou usando um motor de grua ac 220v, esse mesmo vem con um controle original,
um botão de sgurança e um botão 3 estágios, sobe, desligado e desce
arduino uno, shield de 4 reles 10A não entendo nada de arduino e nem de elétrica,
foi uma outra pessoa que fez a parte de programação, mas está correta "acredito"
meu problema é que quando retiro o controle original e passo o comando para o arduino
o motor não tem o funcionamento correto quando aperto o botão subir ele desce e as vezes sobe
e os outros botẽos a mesma coisa
gostaria de pedir ajuda de vcs se for possivel, preciso corrigir esse problema
desde já agradeço a atenção
Tags:
Bom dia,
Anexe seu código seguindo as sugestões de como postar do colega Rui Viana, não cole códigos aqui na área de texto, anexe o esquema de ligação do circuito.
Sem isso ninguém poderá lhe proporcionar ajuda.
Abs.
CK
boa tarde Carlos
o código eu tenho, o esquema elétrico não
só tenho fotos da montagem dos reles e do controle original
se servir eu posto
conversei com o cara que programou pra mim e ele acredita que eu precisaria colocar reles de 30A
mas nada muito certo
como eu disse o motor funciona mas 90% das vezes que aciono ele desce
não obedecendo o botão de subir
Bom dia Fernando,
Eu simulei seu código aqui, e tenho certeza que a logica e o programa, estão funcionado de acordo ao esperado.
Sem duvida, o problema é a falta de conhecimento elétrico que você esgrime no começo do seu tópico, como pode ver no vídeo cujo link deixo aqui, a saída esta simulada com LEDs, porque desconhecemos a marca e modelo do seu motor e sistema de comando, se puder, envie marca e modelo, fotos, o motor deve ter alguma placa de identificação, para tratarmos de conseguir o esquema elétrico, porque o problema deve ser na ligação da botoeira de comando que não esta sendo ligada adequadamente.
Vídeo no meu canal: https://www.youtube.com/watch?v=tWeRRjbIpxQ&feature=youtu.be
Abs.
CK
boa tarde
meu maior problema no momente é a impossibilidade de achar alguém que possa olhar fisicamente
pois minha mãe fez uma cirurgia e estou cuidando dela sem a possibilidade de sair
vou verificar as informações quanto ao motor e postarei as mesmas com fotos
muito obrigado por enquanto
De nada, melhoras para a sua mãe!
Abs.
CK
essas são as imagens que tenho
Oi F, bom dia.
Existem diversos problemas com seu projeto arduino/monta cargas.
Como o CK bem o disse, não temos conhecimento do modelo e conexões do seu motor e ligações de comando do mesmo.
Mas baseado em sua informações e fotos posso concluir que :
Seu sistema de ligação arduino/modulo de rele esta incompleto. (Falta IN3 conectar ao arduino)
Não consegui concluir como a alimentação é fornecida para o modulo de rele.
Seu code está muito mal documentado, e alem de não estar bem escrito, faltam proteções contra bouncing dos
botões e chaves fim de curso.
Reescrevi e comentei a parte que consegui descifrar do seu code, acrescentando proteção de bouncing,
segue o mesmo anexado, e tentei fazer o esquema de ligações que segue abaixo.
Rui
Obs. Se você não tem conhecimento técnico de elétrica, use um profissional para completar as ligações modulo de rele/ motor.
boar tarde
obrigado pela ajuda e melhorias
estarei verificando novas informações e repassando para tentar uma solução
desde já agradeço
boa tarde
o vcc e o in 3 no hardware estão conectados (não sei a relevância quanto ao software)
conforme sua ligação de reles, e motor ao serconectado a tomada desce automaticamente, conforme aperto algum botão ou parada ele para
uma alteração tinha sido feita antes para conforme está a foto
nessa configuração ele não liga automaticamente, somente quando acionado um botão. mas bagunçado
não obedecendo a ordem do botão subir corretamente
com relação ao motor são essas as informações que consegui
tensão 220 monofásico
potência 1020W
velocidade de elevação 10/5 m/min
segue foto