Montei um sensor de tensao ac para monitorar o acionamento de uma contatora. Utilizei um 4n35 e um resistor de 100k e ate que funcionou legal. No coletor do opto coloquei 5v e o emissor no pino A0 porém está tem uma variação muito grande na sua leitura, da muitos falso positivo. Ou seja com a contatora acionada eu consigo o valor 1023 constante mas com a contatora desligada eu tenho valores entre 0 e 1000. Para minimizar este problema fiz um código que ele faz 100 leituras na porta A0 para depois tomar uma decisão de a contatora esta ligada ou nao mas isto só minimizou o problema. Tem mais algum componente eletronico que esta faltando ou tem algo que posso fazer para resolver este problema?
Se por favor puderem me ajudar desde já agradeço.

Exibições: 754

Responder esta

Respostas a este tópico

Oi RBC, boa noite.

Voce pode desenhar esta parte do circuito:

AC/4N25/A0 arduino, para que eu entenda melhor seu problema?

Rui

Acabei de colocar amigo rsrsrs
Foi esta esquema que usei mas usei apenas 1 resistor de 100k. Destacando que não usei o resistor de pull-down pois quando eu colocava a cituacao se invertia: dava falsos negativos. Obrigado pessoal
Anexos

Pelo que entendi é como se mantivesse uma tensão residual quando desligada, certo?
Aparenta ser o velho problema de tensão flutuante.
Vc poderia inserir um resistor conectado ao terra para dissipar essa tensão e forçar o valor para 0.

Algo parecido com o circuito de botão abaixo:

Eu fiz isto porém ele da falsos negativo quando a contatora esta ligada, pensei neste princípio tbm

Olá,

Não entendi a razão de usar uma entrada digital para monitorar uma grandeza digital, contatora ligada (1) ou contatora desligada (0).

Configure o pino como entrada digital e pronto. Acho que está complicando as coisas sem necessidade.

Se o sinal aplicado ao 4N25 for AC faça o seguinte, acrescente um diodo 1N4007 desta forma:

Catodo do diodo no pino 1 do 4N25 e o anodo do diodo no pino 2. Este diodo serve para proteger o led contra a tensão reversa, sem ele o 4N25 irá queimar.

Não se esqueça de ligar um capacitor eletrolítico de pelo menos 10uF do pino 4 do 4N25 pro GND. Este capacitor irá estabilizar a saída, evitando que ela fique piscando em 60Hz.

Abraço.

Esse sensor na verdade monitora analogicamente a tensão que é aplicada no led do optoacoplador (pelo que eu intendi) e não coloquei ele em uma porta digital pelo fato de instabilidade na medição onde mesmo desligado a média de leitura era em torno de 600 ou seja em uma entrada digital isto seria igual a 1. Mas agora com esta dica que via me deu e o Riu tbm me ajudou bastante eu posso colocar esse sinal em uma porta digital. Vou testar amanhã e tarde e posto aqui o resultado

Esse circuito pode  ser usado em porta digital, como os colegas já informaram.

Qual o valor da  tensão AC que esta sendo monitorada ? 127 ou 220V ?

Qual  acoplador otico esta usando - 4N25 ou 4N35 (tem características  diferentes)  ?