Tenho disjuntor de 40A no quadro geral, e uma puxada, feita há muitos anos e que só servia para uma pequena luz, cujos condutores têm secção de 2,5mm2. Agora neste anexo quero instalar um quadro electrico com um diferencial de 32A. Este anexo está a ser transformado numa pequena habitação. O problema é que o tubo onde passam os fios de 2,5mm2 não tem espaço para fios de 6mm2 nem de 4mm2.
Estando a ligação a do quadro parcial toda correta qual o problema de manter os fios de 2,5mm2 a alimentar o diferencial de 32A? Obrigado desde já.
Tags:
Bom dia RJAS, (se não gosta que te chame pelas iniciais, avise),
condutores com secção de 2,627mm², conforma a tabela internacional AWG, suportam no máximo 7,50 A, a 20°C.
Como seu condutor tem uma secção de 2,5mm², suporte por volta de 7A.
Passar 32 A por estes fios pode provocar a queima dos isolantes destes fios.
RV mineirin
Se bem que secção de 2,5mm2 suporta 16A. Aqui em Portugal utilizam-se condutores de 2,5mm2 para tomadas, com disjuntores de 16A.
Vou tentar passar fios de 4mm2, uma vez que de 6mm2 não dá e muito menos de 10mm2...
Olá Renato,
Sugiro que use as normas de instalações elétricas de Portugal.
Mas se interessar pelas normas Brasileiras, esse é o documento NBR 5410:
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5810747/mod_resource/con...
Saiba que aqui no Brasil, não usamos mais fios rígidos de cobre. Só em instalações antigas.
Nas lojas de material elétrico, a gente só encontra cabos elétricos flexíveis (com muitos fios finos).
Aí em Portugal é assim também?
A capacidade de corrente dependerá das especificações dos fios, do tipo de eletroduto e de quantos fios passam pelo eletroduto.
Tipos de eletrodutos:
Tabela de fios x capacidade de corrente: (tabela parcial)
Bem lembrado Cláudio.
Boa noite a todos,
Amigo José Gustavo, convivi com as normas Portuguesas por longos 10 anos quando estava trabalhando em Angola e posso dizer são muitas as diferenças das nossas. A começar pelos condutos (dutos ou eletrodutos), utilizam condutos muito pequenos e apertados.
Amigo Renato, se tivesse deixado a tempos atrás electroduto com sobra, hoje você poderia passar a fiação com menos dificuldade, mais não lhe culpo e sim as normas eléctricas daí.
Não instalaria o disjuntor de 32A, a capacidade de condução de corrente máxima é de 21A, portanto este disjuntor não protegeria sua instalação (muito ao contrário pegaria fogo no conductor e não desaramria o disjuntor).
Esta secção de condutor é muito pouco para um anexo (assim vi no post), para apenas uma ou outra tomada e umas poucas lâmpadas de led ainda dá para alimentar, mais se caso ligar um ferro de engomar e um chuveiro já não seria legal.
Tenta passar um cabo 6mm² ou 10mm², não vale a pena arriscar ok.
José Antonio
Boa noite José Antonio, sim já encontrei solução e vou passar cabo com maior secção. Muito obrigado.