Amigos,

tenho um motor de irrigação de 1 CV que é controlado por uma contactora modelo PDWM04.

Até agora só ligava este motor usando a botoeira. Porém, após muito estudar e aprender sobre o arduino estou montando a automação da ligação da bomba e o uso de válvulas solenóides.

Já tenho o programa do arduino pronto, no qual uso um RTC para enviar o horário para o arduino.

Tenho a ligação das válvulas pronta com o uso de um transformador de 220v para 24v e relés.

Porém  meu problema agora é enviar a ordem para a contactora ligar. A saída do arduino já está protegida e tenho um relé de estado sólido controlando um sinal de 220v. Meu dilema é como fazer a ligação da contactora? minha base de conhecimento de contactoras é muito pequeno e estou estudando muito. Quem puder me ajudar, que já conheça algo semelhante, favor postem.

 

Este vídeo abaixo mostra minha dúvida.

Aguardo para discussões.

Deem uma olhada:

https://www.youtube.com/watch?v=heu_2vQluSU

Exibições: 14308

Responder esta

Respostas a este tópico

Fredman,

seguinte: Ao estudar sobre a contactora vi que ela usa a energia para acionar a contactora e a partir dai ela não precisa mais do sinal.

Dai me perguntei como será o funcionamento nesta forma que montamos. Se eu ligar o sinal vou ligar a contatora. Mas se eu retirar o sinal, ou seja, desligar o relé, vou desligar a contatora?

Entendeu? Como é o desligamento da contatora na montagem que fizemos?

Quero montar o mais rápido possível e acho que vai ser no feriado. Vou colocar em teste final por 15 dias. Veremos as dificuldades. Dai ja vou ter resolvido o problema no scadabr e vc vai ver tudo funcionando.

Pelo que entendi então enquanto tiver o sinal passando pelo rele a contatora ficará ligada. Se desligar o sinal ela desligará.

 Sidney Alves Bastos Boa noite

Desculpe a demora...Olha é o seguinte: se vc desligar o  sinal a contatora ira desligar, isto se ligarmos conforme fizemos assim que o arduino enviar a tensão para o rele fechara o contato NA e então ligara o contator ate que a tensão permaneça no rele.

Caso a tensão seja interrompida o rele abrira e desligara o contator.

Para desligarmos então o arduino tera que contar a alimentação do rele.

Poderemos ter a seguinte sequencia logica:

PARA LIGAR:

Comando Ligar--------> ARDUINO---------> pino 13 ligado-------> liga o rele-------> liga contatora--------------------->liga motor

PARA DESLIGAR:

Comando Desligar--------> ARDUINO---------> pino 13 desligado-------> desliga o rele-------> desliga contatora--------------------->desliga motor

Ta ai a explicação, caso deseje mais alguma coisa me da um toque.

Abraços

Foi perfeito. Agora vou colocar mão na massa e mostrar o resultado para vocês.

Este feriado será pequeno.

 Sidney Alves Bastos ...valeu...to ansioso para ver o resultado.Vc vai passar para mim né?

Se precisar to aqui...da um toc.

Se eu vou passar? e vc tem dúvida disso? Certeza. Sua ajuda foi essencial. Hoje de manhã ja comprei mais peças da parte hidráulica e agora é só montar. Ja vou começar a filmar. até

Amigos,

queria dar o retorno para os que me ajudaram nesta empreitada.

Graças aos amigos consegui montar a contatora e está funcionando como planejado. Agora comecei a montagem definitiva. Assim que tiver tudo pronto posto o video ilustrativo.

até

Boa noite!

Estou disponibilizando um esquema feito por mim, tive várias dúvidas na hora de fazer a ligação,ninguém tinha uma parecida na net, fui com um amigo eletricista ele me passou algumas dicas da chave de partida direta weg CPDW e relé RW17D para motor de 1 cv.