boa noite amigos, 

tenho bastante experiência na área de robótica, automação e desenvolvimento de projetos usando os microcontroladores Arduino e PIC.

Atualmente estou trabalhando na automação predial de um hospital na minha cidade. E me considero novo nessa área de automação pois nunca tive experiência com grandes projetos e nunca trabalhei com automação predial. 

Atualmente utilizamos os controladores da Delta controls e temos cerca de 100 Unidades Remotas de Controle (paineis de automação) divididos em 3 laços. 

Utilizamos o protocolo de comunicação serial RS-485 BACNET e passamos os laços estilo daisy-chain.

O meu problema é o seguinte, estou tendo muita dificuldade em estabelecer a comunicação entre os quadros de controle, conforme eu vou colocando as DACs online, a rede vai ficando mais pesada e para de se comunicar. 

preciso da ajuda de voces, devo utilizar um osciloscópio para monitorar os sinais de comunicação? pode estar havendo ruido na rede de comunicação, interrompendo-a. 

daqui a pouco vou postar as configurações do cabo que estamos utilizando e mais informações

Exibições: 1489

Responder esta

Respostas a este tópico

Oi GB, boa noite.

Não tenho  experiencia neste protocolo, BACNET, mas tenho experiencia em 

outros protocolos e em projeto de cabeamento comercial e industrial.

Alguns pontos tem que ser analisados em todas topologias de redes:

1. Qual é a norma EIA/TIA que rege a instalação do cabeamento para este tipo de rede?

2. Os cabos usados na rede estão de acordo com a norma?

3. Este rede está dentro das regras de trafego e velocidade para esta rede?

4. Este protocolo estabelece os número de nós máximos pra esta rede?

      BACnet MSTP itself only allows 127 master devices in its address space.

             But even approaching that number would generally be problematic

             for the protocol and the underlying RS485 data-link.

      For an MSTP segment with 50 devices subdivide into at least two MTSP RS485

            segments by adding routers. 

5, Existe limitação de velocidade (baud) em função do numero de device para este protocolo?

Pela sua descrição, sua topologia já tem 3 links com uma média de 33 nós em cada link.

Este valor está dentro da norma?

Não é certeza, mas parece que o limite é de 32 nós por link. (Mas não recomendado).

Link orientativo:  http://www.bacnetinternational.org/files/BACnet%20Introduction%20-%...

                         http://www.bacnetinternational.org/

                         http://www.chipkin.com/bacnet-mstp-installation-rs485-and-cables/

Rui

Pergunta fundamental do grande amigo Rui :

 Este protocolo estabelece os número de nós máximos pra esta rede?

Você utiliza os terminadores de linha de comunicação da Delta? Pode ser um problema de impedância, quantos controladores por gerenciadora?

bom dia amigo, obrigado pelo feedback. 

O problema era no proprio terminador de linha fornecido pela Delta. o mesmo não possuía impedância de 100ohms em seus terminais embora tinha o resistor. Após isso fiz um pequeno jumper na placa terminadora obtendo a impedancia desejada, a rede está 100% estável e operante. 

Fica aí a dica, uma empresa de notoriedade como a Delta Controls forneceu um produto que não cumpria o prometido. Fico imaginando o fiasco, como os engenheiros não detectaram um problema tão simples?

Que bom que foi resolvido. Sucesso.