Prezados, estou com um módulo de relés com 8 canais. O mesmo possui lógica invertida (0) ligado e (1) desligado. Já tentei resolver isto na programação usando "!" (not), porém não está resolvendo.

Estou acionando os relés através do APP Microcontroller BT e enviando sinais via Bluetooth para o Arduino.

Até funciona, mas as teclas no APP ficam "acesas" enquanto o relé está "desligado".

Exibições: 1076

Respostas a este tópico

João. Se a saída é em relês...quer dizer que eles tem o comum, o normalmente aberto e o normalmente fechado, certo?

Se sim, basta trocar o fio que está no normalmente fechado para o normalmente aberto (ou vice-versa).

Isso é o padrão dos relês. Se for saída a TRIAC, transistor, etc...aí fica mais difícil.

Leia um pouco sobre relês se não entender o que disse. Boa sorte!