Caros entusiastas, como vão?

Possuo um Arduino MEGA, 2 XBEE serie 1 e estou problemas com a integração do XBEE na placa Relé Shield 

Consigo monitorar a porta serial, se eu conectar a relé shield direto no arduino, caso utilize o "HIGH" na porta 4 ou 5 eu ativo o relé normalmente, mas não estou conseguindo ativar a porta através dos XBEEs e consequentemente remoto o XBEE para a relé shield.

Eis a placa Relé Shield XBEE 

LINK REMOVIDO POR DESCUMPRIR TERMOS DE USO

Aproveitando, via XCTU, se eu enviar/receber um dado qualquer, já recebo no RX/TX da placa Relé Shield. 

Muito obrigado. 

Exibições: 1617

Responder esta

Respostas a este tópico

Beleza, farei a noite.

E como definir no arduino o envio do código para cada XBEE? através da DI? 

Há necessidade de configuração serial?

Você que selecionar uma DI de um Xbee remoto atraves da Base?

Gustavo, 

A placa é ideal para o XBEE bluetooth, causando incompatibilidade com o XBEE S1!!!.

Pergunto : Porque ao acionar alguma DI no Coordenador, aciona todas D do remoto?

Tua ajuda foi crucial para ter evoluido este assunto, te agradeço MUITO tua ajuda ate agora! 

Se a placa nao eh compativel, complica um pouco. Mas, geralmente, é compativel sim...infelizmente o LdG excluiu o link da placa e nao consigo ver.Enfim, imagino entao que descobrimos todos os problemas iniciais :)

O lance do DI do coordenador, por agora, não tenho uma idéia...não faz mt sentido...

EU criri um grupo aqui no Lab para falar de XBEE ,o nome do grupo é XBEE, entre la...estou fazendo uma serie de videos-aula para ensinar a galera a usar este MUNDO XBEE...

Cara, por nada, é mt top falar de xbee e , mais ainda, ajudar as pessoas com estes desafios...

Qq coisa, mandae.

Está o Coordenador como Di (3 )  e o remoto como DO(4). Ponteei os conectores e tudo certo.

A questão agora é a seguinte : Se eu ativar a porta DI2 e DI4 no Coordenador, automaticamente, quando eu aciono qualquer destas, as que estiverem no remoto como DO(4), sendo a DO2 ou D04, acionam simultaneamente. Só não é acionada as demais que estão em status DISABLE no Coordenador.

Nao entendi onde esta o problema, pra mim esta correto o funcionamento.

Eu aciono a DI 2 (está configurado no Coordenador DI2, DI4 as demais disable ), com tensão de 3.3v, ele responde acionando a DO2 e DO4 do remoto, mesmo eu dando o pulso somente na DI2. 

Bom dia.

Esta usando somente os Xbees ou tem arduino no circuito?

Se for somente o xbee, não sei o porque esta acontecendo isto.

Só XBEE soltos, só com 3,3v, ground e o pulso de entrada no coordenador. 

A unica coisa que posso imaginar são os resistores de entrada não estarem configurados como pull-down ou pull-up e isto esta gerando alguma interferência na entrada.

Gustavo, tenho este mesmo problema que  o seu. Estou pesquisando a respeito destes shields relay, parece que funcionam com o Xbee bluetooth, mas não tenho certeza.

Conseguiu fazer funcionar com os seus Xbees?