Não sei se alguém ja passou por isso. Tenho dois arduinos mega em uma rede modbus serial. Um monitora tensão e energia e o outro um sistema de água. O problema que, a rede funciona normal, mas quando aciono um botão, que aciona um rele, a rede trava, junto com o scadabr. Agora não sei se o problema pode ser no código ou no hardware. Alguém pode dar uma força?
Aqui estáo codigo do escravo 2. http://pastebin.com/Zh0CCswB Coloquei uma função de tempo na chave de fluxo. Não sei se esta pode estar causando o problema.
Tags:
Ápos muita procura, a solução foi a instalação de um filtro Snuber na saída do relé. Realmente a saida AC causa muitos problemas!!! Fica a dica caso alguém venha ater o mesmo problema.
Oi juliano,
Te falo que eu pensei justamente nisso, pois tem que ser filtrar o seu relê para que não haja problemas, eu somente não falei, porque eu sei que tem muito muito mais gente especializada em eletrônica do que eu aqui no LDG. Juliano aproveito para te informa que a MCA esta começando um novo curso de scadabr, para vc que mexe com scadabr ou que trabalhar de forma bem profissional é altamente recomendável fazer o curso. eu mesmo quero fazer mas nessa primeira turma não vai dar porque estou amarrado a um projeto de de rede do meu tcc da pós-graduação.