Estou trabalhando em um projeto com o ScadaBR, e preciso colocar na view um campo que quando preenchido determine o valor do limite superior do alarme de um datapoint.
O projeto é de um supervisorio de um torrador de cafe e a temperatura do grão sera constantemente monitorada e na view onde são mostradas as temperaturas. Eu preciso ter um campo para configurar o limite do alarme.
No Forum oficial do ScadaBR me informarmam o seguinte:
"
Diretamente, que eu saiba, não =/
Mas indiretamente pode-se fazer! Aqui vai 1 jeito de fazer:
Agora é só você criar um script no meta data point que compara a temperatura com o limite. Se a temperatura for maior que o limite, você retorna 1; se não, retorna 0;
O alarme associado a ele vai indicar a mudança e você terá um limite variáve."
Meu problema esta na hora de fazer o script do meta data point.
Por fazor alguem pode me ajudar?
Esse projeto estara sendo exibido nessa feira http://www.espacocafebrasil.com.br/ e tenho ate segunda para terminar.
E so falta isso pra estar tudo Ok
Tags:
Fabiano,
tem esse video aqui:
dá uma olhada e vê se resolve:
Esse projeto vai ficar muito legal.
Estou acompanhando. Vamos estudar para resolver esse problema. Vou testar no meu sistema e postar o que encontrei.
Que bom....
Muito obrigado pela ajuda
O pessoal do forum oficial do scadabr falou que pode ser por causa das versões meu pc esta rodando java 7.
hj vou tentar voltar pro 6 e ver se resolve
resolveu mesmo...
Assim que eu coloquei o java 6 tudo funcionou OK...
Oi Fabiano,
como foi sua apresentação?
deu tudo certo.
esepro que sim
no dê um feedback
Queremos saber como foi o desempenho.
Estamos procurando testar aplicações criticas. Ainda não temos nenhum caso prático de alguem do grupo para trabalharmos.