Olá,pessoal,adquiri recentemente um Arduino Uno R3 e pretendo utilizá-lo como regulador de voltagem no lugar do reostato do meu gerador.

Esse gerador possui dois coletores no induzido,um é c.a 127 V ( a saída de energia do gerador para casa e etc.) e outro c.c ( é utilizado para alimentar as bobinas da armadura do gerador,passando em série pelo reostato) que acredito chegar a uns 80 V e 20 A.

O problema no controle feito através do reostato é que quando você ajusta a voltagem para equipamentos de menor consumo(lâmpadas,televisão,computador),e resolve ligar uma geladeira,ocorre uma grande queda na voltagem a ponto de desligar tudo,e se ajusta a voltagem para essa geladeira,quando ela desliga, a voltagem sobe a ponto de torrar o resto dos outros equipamentos.

Realizei uma medição através de um multímetro digital e constatei que,quando saída c.a marca 127 V, a saída c.c marca 62 V.

A utilização do arduino com um scr na configuração de dimmer,seria suficiente para manter essa voltagem de 62 V dc das bobinas da armadura estável ou o problema continuaria , como acontece com o reostato? 

O que eu utilizo como sensor de voltagem dc no arduino ?

Sou novo nessa área,pessoal,agradeceria demais a ajuda de vocês no desenvolvimento desse circuito.

Exibições: 1443

As respostas para este tópico estão encerradas.

Respostas a este tópico

A tensão CC vai depender da carga, ela não é constante, senão não precisaria do reostato.

É um controle de malha fechada (PID), onde você lê a saida (tensão CA) e regula a tensão CC da armadura.

Um aumento subito de carga pode não apenas abaixar a tensão, mas também diminuir também a frequencia (rotação do gerador).

 

  Boa noite, Jeferson , minha dúvida era justamente em qual tensão seria feita a leitura de acompanhamento(se a c.c ou a c.a),obrigado pelo esclarecimento.

Tenho observado tanto no youtube quanto no laboratório de garagem , projetos com controle PID de temperatura mas nenhum sobre controle de tensão.Você sabe de algum link com controle PID de tensão que atenderia essa situação , pois eu tenho até alguma habilidade na confecção de circuitos , mas na parte de programação , falta bastante coisa ainda.

Mais uma dúvida, qual componente ou circuito preciso usar como sensor de voltagem c.a no arduino?

Boa Tarde.

Compre um regulador de tensão. Não corra esse risco desnecessário. Um RT precisa ser muito bem projetado e testado. 

  Obrigado pela atenção Jucelei,a primeira coisa que pensei foi justamente comprar esse regulador,mas pela amperagem exigida(na faixa de 20 A ) e voltagem da armadura (80 V) o único que achei ,inclusive com manual de uso, foi o fornecido pela WEG(modelo ECW500) com humilde valor de R$36.069,00.

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-643960327-regulador-de-tenso...

http://www.geradoresriopreto.com.br/site/produtos/avr-regulador-aut...

Esses, como os exemplos, acima são utilizados em geradores diesel.

Como disse o Jucelei, o regulador de tensão (RT) é um dos componentes principais do gerador, junto com o regulador de velocidade (RV), compensa comprar.

Qual a potência do seu gerador?

  A potência do gerador é 3KVA e quanto as opções oferecidas , ainda acho o preço desses reguladores alto,principalmente em relação ao preço de um gerador dessa potência.

O gerador é um modelo antigo (da marca KOHLBACH) acionado por polia e correia , estou pretendendo vendê-lo e adquirir um mais atual(que já possui o AVR).

Pensei em dar uma melhorada no preço de venda desse gerador com a troca do reostato pelo regulador de tensão, mas com o preço cobrado por esses reguladores, vai tornar a venda inviável.

O motor que aciona esse gerador possui o regulador de velocidade.

Olha.

3KVA com 20A de corrente de excitação nessa tensão? Deve ter coisa errada ai. Melhor você medir a tensão media (DC) de excitação e a corrente média(DC no campo) para ter certeza desses valores. 

 

  Boa noite,Jucelei,desculpe a demora.

Devido ao meu serviço, tem me sobrado pouco tempo.

Fiz essa avaliação baseado no tamanho das bobinas do campo(e pelo jeito ficou bem exagerada!),mas sem saber a amperagem exata delas fica realmente difícil até para escolher qual circuito AVR utilizar.

A verdade é que não tenho o equipamento certo para realizar essa medição,o máximo que consigo é verificar a tensão com o alicate digital.