Olá pessoal.

Vou descrever aqui 2 situações que experimentei quanto a qualidade de produtos nacionais.


Em 2009 antes de ocupar o apto que moro, resolvi fazer uma reforma.

Revisei principalmente as instalações hidráulicas, e elétricas.

A fiação elétrica era antiga e toda construída com fios sólidos (rígidos).

Como a norma recomendava cabos flexíveis, troquei toda a fiação.

Usei cabos de marca Pirastic com recurso Antichama, que eu considerava de excelente qualidade 
por tê-los usados em muitos projetos industriais.
Os cabos eram fabricados pela Pirelli, adquirida pela Prysmian, que deu prosseguimento à fabricação destes cabos.
Em 2019 ( apenas 10 anos ) comecei a ter um disjuntor de um dos compressores de ar condicionado aqui do meu apto desarmando.
Após exaustiva pesquisa chequei a conclusão que o equipamento e o disjuntor estavam ok.
Sobrava a fiação.
Ao testar a fiação com o Ohmimetro, verifiquei uma fuga entre fase e terra.
Então retirei os cabos da tubulação e para minha surpresa o cabo da fase estava chamuscado em vários locais, (Foto 1), e era o que causava fuga para os eletrodutos.

Aqui no meu prédio os eletrodutos são metálicos.

Ao tentar entender a causa, cortando pedaços do cabo, identifiquei que os condutores de cobre estavam descentralizado dentro da capa, (Foto 2) e em alguns trechos a capa era tão fina que se podia ver os fios através da mesma,  e que estava causando a fuga e curtos circuitos com o eletroduto.

Com muita dificuldade descobri um contato do fabricante, expus o problema, e apesar de estar fora da garantia, pois haviam passado 10 anos, eles sem nenhum custo para mim, repuseram  todos  os cabos usados em todos circuitos de ar condicionado. Ou seja, reconheceram a falha de fabricação.
Falha esta que poderia até ter causado incêndio, caso meus disjuntores fossem os antigos.

Ontem fui trocar lâmpadas fluorescentes da minha sala de jantar, e para minha surpresa, um fio (do mesmo fabricante Prysmian) estava com a capa se desintegrando (foto 3).
Na foto 4 mostro o lixo que as capa do fio se tornou.


Ao lado existem mais 2 circuitos de lâmpadas, mas por falta de material na época, usei fios de outro fabricante.
Estes outros dois fios estão em perfeitas condições.

E agora, como estarão os outros quase  3.000 metros de cabos que usei aqui na reforma?

Qual risco estou correndo?   Foram 30 caixas de 100m.
Fica aqui a minha indignação quanto a qualidade de um produto que já foi referencia em produto de qualidade.


RV

Exibições: 390

Responder esta

Respostas a este tópico

Aí eu me pergunto:  Quantos acidentes ou incêndios já não foram ocasionados por conta disto? E quantos outros podem ocorrer a qualquer momento ?

Esse é um tipo de produto que deveria ser inspecionado diversas vezes por diferentes métodos para assegurar a qualidade e integridade antes de ser posto à venda. É uma baita responsabilidade que uma empresa dessas assume!

Cade os Orgaos de fiscalizaçao como o Imetro, que nao ver isso, talvez seus funcionarios devem estar extorquindo alguem para lhe dar alguma propina e liberar o produto. Me lembro de uma explosao no centro do rio de Janeiro, que tinha acabado de ser "fiscalizado" pelos bombeiros, e tinha passado na fiscalizaçao. O restaurante trabalhava com uma botijao de gas enormes para a cozinha e deveriam ser inspecionados a cada ano. Os ficais so passavam la para pegar a propina e pronto. 

Caramba Rui! 

Que fio desgraçado de ruim! 

Acho que deveria denunciar. Será que os fios que instalou no seu apto era originais? 

Mas uma pergunta - o fio da foto 1 era do ara condicionado?

Está me parecendo muito fino pra ser usado em circuito de ar condicionado. Qual é a especificação desse fio?

Tem ainda a marca prensada no fio? 

Boa noite Gustavo.

Sim, os fios eram originais, foram adquiridos em um grande distribuidor autorizado aqui de Fortaleza,

cujo o proprietário eu até conheço pessoalmente.

Como eram originais, no primeiro caso o fabricante solicitou cópia das notas ficais (e eu as tinha), e substituiu  os cabos. 

Os cabos estava até super dimensionado para ar condicionado. Usei cabos 4mm, mas poderia ter até

usado de 2,5mm.

Lembre-se que aqui em Fortaleza, a voltagem é 220V, portanto a corrente dos equipamentos comparados

com as localidades de 127v é muito menor.

Nos circuitos de ar condicionados de +-8 A,  usei cabos de sessão de 4 mm para  +-39 A.

2,5 mm suportam até 15 A.     (Tabela AWG para condutores de cobre).

Specs Cabo: PRYSMIAN superastic flex 450/750V 4.00 mm2 247 NM 02-C5 BWF-B

Tem a marca em baixo relevo no fio amarelo, mas no branco como ela se quebrou toda está irreconhecível.

RV

Rui bom dia, 

Acho que você deveria dar um alerta para alguma entidade importante que pudesse rever isso.

Não sei se o INMETRO seria a instituiçao recomendada. 

Qual foi a data da compra dos fios? Que perigo! 

Tem razão, para 220V a fiação é mais fina mesmo. Aqui usamos o 127V e a fiação é muito mais grossa. 

https://www.webarcondicionado.com.br/fiacao-qual-a-bitola-adequada-...

Bom dia RV,

Jésuiz, nos meus 35 anos de profissão elétrica nunca havia visto um caso deste.

Trabalhei muito com os fios da Pirelli  e agora da Prysman, realmente são cabos de primeira linha e qualidade.

Acione o código de defesa do consumidor, não sei que os fios tem garantia por tempo determinado ??? são produtos que não estragam e se bem dimensionados não há necessidade de substituição. 

O fio está desfarelando, como se na composição do isolamento estivesse faltando algo. 

Precisa avaliar junto com um eletricista de confiança, quais os circuitos que estão ocorrendo isto ? Muito estranho.

Vou acompanhar este assunto. 

Bom domingo.

Bom dia JAC,

pois é e eu nos meus 52 anos também nunca tinha visto nada igual, e olha que já trabalhei em 

indústria com vários ambientes com poluentes químicos e ambientes controlados.

um pequeno detalhe: Eu sou o meu eletricista de confiança. kkkkkkk

Estou revisando toda fiação "visível".

Abraços.

RV