estou com 2 motores de passo (5 fios), já com uma placa com o driver ULN2003.

Tenho também um PLC da HI Tecnologia.

Como faço a ligação do motor na PLC? Por acaso as 4 entradas do driver vão em 4 saídas digitais do PLC?

obrigado,

Gustav

Exibições: 3085

Responder esta

Respostas a este tópico

As entradas do unl2003 são paralelas.O chaveamento é digital paralelo.
Voce deve controlar a ordem do chaveamento por alterna-las de modo sequencial

Almir,

a ordem do chaveamento faço na programação mesmo? No caso vou utilizar o Ladder.


Amigo aconselho primeiramente voce estudar como funciona o ULN2003, e saber como as saidas do teu clp deverao se comportar .

por experiencia propria posso te dizer que a forma correta de se trabalhar usando clp nesta aplicação é voce usar um driver do tipo comercial (YOKORAMA), aonde voce pode usar apenas duas saidas do CLP para controlar o motor de passo, uma saida voce estara informando a DIREÇÃO, a outra voce aplicara o TREEM de pulso para mover o motor.

Com 6 saidas digitais do CLP voce pode controlar e 3motores (3-Eixo)

Sim.Deve ser via programação (na sua CLP).

RSS

© 2024   Criado por Marcelo Rodrigues.   Ativado por