Interferência na leitura do SCT-013-030 após inserção do módulo Relé - Laboratorio de Garagem (arduino, eletrônica, robotica, hacking)2024-03-29T05:38:06Zhttps://labdegaragem.com/forum/topics/interfer-ncia-na-leitura-do-sct-013-030-ap-s-inser-o-do-m-dulo?commentId=6223006%3AComment%3A867933&x=1&feed=yes&xn_auth=noOlá.
Os transformadores de…tag:labdegaragem.com,2021-04-18:6223006:Comment:8679332021-04-18T01:06:37.019ZEduardohttps://labdegaragem.com/profile/EduardoHenriqueMarcondes
<p>Olá.</p>
<p> Os transformadores de corrente (como o usado) medem apenas corrente AC. A saida dele, que eu saiba é AC, tem apenas a mais o resistor, que é interno.</p>
<p> Não entendi a colocação do capacitor de 100uF em paralelo.. ele pode estar matando todo o sinal.</p>
<p> Ainda, se ele é para 30A de fundo de escala uma medição menor de mA possivelmente não pode ser feita, por questões físicas (perdas maiores que o sinal em sí). Teria que verificar o pdf dele.</p>
<p> Uma dica,…</p>
<p>Olá.</p>
<p> Os transformadores de corrente (como o usado) medem apenas corrente AC. A saida dele, que eu saiba é AC, tem apenas a mais o resistor, que é interno.</p>
<p> Não entendi a colocação do capacitor de 100uF em paralelo.. ele pode estar matando todo o sinal.</p>
<p> Ainda, se ele é para 30A de fundo de escala uma medição menor de mA possivelmente não pode ser feita, por questões físicas (perdas maiores que o sinal em sí). Teria que verificar o pdf dele.</p>
<p> Uma dica, para aumentar a sensibilidade, seria passar o fio condutor várias vezes por dentro. Aqui num projeto eu passei 5x, por ex. Multiplicando por 5 a corrente indicada. No meu caso precisava medir 2A e ajudou muito, mas não sei se para mA isso chega a resolver a questão. Acredito que vc precisará de um transformador de corrente com fundo de escala de 5A, ou menos, por ex, existe no mercado, mas não desse tipo, que eu saiba.</p>
<p> Tb diria que um circuito de medição de precisão precisa de muito cuidado com ruídos, especialmente com o GND. Por ex vc precisa ligar um fio do gnd do componente até o sensor, outro do gnd do componente até a fonte, outro do gnd do componente ate o rele. Assim tudo fica referenciado ao GND do componente. por ex se vc liga a fonte no rele e um fio do rele ao microntrolador já pode fazer aparecer um ruido no GND em função do consumo do rele, que é minimo, mas nesse caso o sinal tb é minimo.</p>
<p> Tb, para sinais de baixa amplitude vale usar amplificadores operacionais de primeira linha, pelo menos um TL082, que custa praticamente o mesmo preço, mas é mais moderno.</p>
<p><br/>Ref:</p>
<p><a href="https://lista.mercadolivre.com.br/m%C3%B3dulo-transformador-sensor-de-corrente-ac-n%C3%A3o-invasivo-5a" target="_blank">https://lista.mercadolivre.com.br/m%C3%B3dulo-transformador-sensor-de-corrente-ac-n%C3%A3o-invasivo-5a</a></p>
<p></p> Se você colocar um multímetro…tag:labdegaragem.com,2021-04-17:6223006:Comment:8680162021-04-17T01:30:53.122ZRodrigo Corberahttps://labdegaragem.com/profile/RodrigoCorbera
<p>Se você colocar um multímetro ou osciloscópio na saída ao LM358, qual é a leitura da tensão nesse ponto (que é o mesmo da porta A0) durante todo o processo?</p>
<p></p>
<p>Se você colocar um multímetro ou osciloscópio na saída ao LM358, qual é a leitura da tensão nesse ponto (que é o mesmo da porta A0) durante todo o processo?</p>
<p></p> tag:labdegaragem.com,2021-04-17:6223006:Comment:8680132021-04-17T00:00:14.519ZRicardo Santiagohttps://labdegaragem.com/profile/RicardoSantiago
<p><a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/8802798089?profile=original" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/8802798089?profile=RESIZE_710x" class="align-full"/></a></p>
<p><a href="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/8802798089?profile=original" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/8802798089?profile=RESIZE_710x" class="align-full"/></a></p>