Oi pessoal.
Estou a fazer um projecto com um arduino Uno para o alarme de uma câmara frigorífica.
Consiste no registo de temperatura de um PTC (sobra de outros equipamentos de frio) num Lcd com a opção de imprimir em papel e em caso de alarme de temperatura alta, grava essa informação num cartão sd ao mesmo tempo que liga uma "sirene" e uma luz strobe, mas não estou a conseguir encontrar nada para fazer a conversão do sinal do PTC para ºc.
Tudo o resto esta a correr bem apesar de estar a fazer os testes com um LM35.
Tags:
Marco, sabe informar quais são as características do termistor PTC?
PTC THERMISTORS:
http://www.digikey.com/Web%20Export/Supplier%20Content/GESensing_45...
PTC Applications:
http://www.digikey.com/Web%20Export/Supplier%20Content/api-technolo...
se nao estou enganado é um KTY81 da Philips e igual ao deste link, mas tem 3 metros
https://www.elcoteam.com/privati/sonda-di-temperatura-ptc-2-fili-50...
Quais são as temperaturas de uma camara frigorífica? Min, max e ideal ?
Sensor Type PTC KTY 81 - 121 1K 1% smd
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/KTY81_SER.pdf
SN7S0A1500
Achei para NTC, talvez ajude:
http://labdegaragem.com/profiles/blogs/tutorial-como-utilizar-o-ter...
Marco, como o amigo José Gustavo mostrou, fazer um projeto de aferição de medidas, requer uma pesquisa, tanto do ambiente que se deseja monitorar, para saber quais são as temperaturas criticas entre mínima e máxima e a partir dai procurar o sensor que melhor atende.
Apesar de ser possivel fazer com um termistor, acredito que o LM35 é a melhor opção, pois o range (resolução) é maior. Quero dizer que a quantidades de variações que o LM35 te dá é maior, assim vc faz um melhor controle.
Se eu fosse vc assumiria o LM35, visto que ele trabalha com uma baixa corrente e tem um range de temperatura que varia de -55º a +150ºC.
Agradeço a ajuda que me deram.
Já consigo algumas leituras mais "reais" graças ao Link do José, tirando uns picos que ainda não tentei controlar com a formula.
o intervalo das temperatura é curto 10º/16º max e -1º/2º mini por causa dos alarmes, embora tenha que ser mais preciso ente os 4º e 0º
A insistência no PTC é a de já o ter estanque e com cabo, ao alterar para o LM35 teria de lhe fazer o mesmo (tirar o PTC e colocar o LM35 e tentar que fique bem encapsulado)
Já uso um LM35 no projecto é muito mais simples de controlar que o PTC (tenho a fazer as leituras da temperatura Ambiente) e trabalha bem.
Opa Marco, como você esta alimentando esse PTC?
Sabe que tem que usar uma fonte de corrente constante?
Pois como a corrente é constante, variando-se a resistência consegue-se medir com precisão a tensão, isto é a temperatura.
Creio que se ligar somente um resistor em série com esse PTC, não vai ter precisão.