Pessoal, estou instalando uma plaquinha com 2 reles em casa para controlar a luz e o ventilador de um quarto. 

Mas como o apartamento é meio antigo, os conduites são bem estreitos e não iria conseguir trocar todos os cabos.. 

Comprei um rolo daqueles cabos de som Cristal, ele é bem fininho.. Mas acho que não teria problema usar..

Medi a corrente que passa nos cabos quando a luz e o ventilador estão ativos e a corrente não passa de 0,7A.. Utilizo um ventilador convencional de teto e uma luz economica.. Vou substituir um dos paralelos para ligar esse cabo que desce ate os reles..

Vocês acham que tem problema eu utilizar este cabo ? De qualquer forma, penso em colocar um fusivel de 1A para proteger o circuito.. Acho que esse cabo aguenta 1A não aguenta ? 

Foto em anexo:

Exibições: 304

Anexos

Responder esta

Respostas a este tópico

Não é o recomendável, esses cabos pra áudio não tem isolação para uso em tensões de rede de distribuição. Também são muito finos, ocasionando queda de tensão e aquecimento no cabo, que pode provocar até um incêndio no imóvel.

Não arrisque.

Como assim não tem isolação ? Qual bitola é recomendada para meu uso, a corrente é inferior a 1A. 

Isolação é a tensão para qual o cabo foi testado para uso, os cabos próprios para uso em instalações elétricas são para 750V e esses cabos de áudio estão muito abaixo .

Bitola é a seção do condutor, e segundo a ABNT, todas as instalações residenciais devem ter condutores de seção mínima de 1,5mm².

Considerando que eu vá trabalhar com dois reles, um para lampada e um para o ventilador.. E que para cada um deles eu esteja utilizando esses cabos de audio que te falei. Para o da lampada (consumo inferior a 0,1A eu coloquei um fusivel de 0,15A considerando uma pequena margem de pico, e o ventilador com consumo inferior a 0,65A eu coloquei um fusivel de 0,7A tambem considerando uma margem pequena de pico.. Mesmo assim considera arriscado?

Como escrevi acima, não é recomendável,dê uma olhada na NBR5410, essa sua "solução" vai contra todas as normas técnicas de instalação e segurança.

De qualquer forma obrigado pela orientação, Wiechert.

Thomaz,

Porque você não coloca os reles próximos à lâmpada e ao ventilador, e usa esse cabo para levar apenas o sinal que irá comandar os relês? Assim irá usar o cabo fino apenas como sinal, com baixa tensão.

RSS

© 2024   Criado por Marcelo Rodrigues.   Ativado por

Badges  |  Relatar um incidente  |  Termos de serviço