Boa Tarde Garagistas!

Estou com um novo projeto e com várias dúvidas, ((como sempre))

Primeiro vou resumir a história para que entendam a situação 

Um diretor da empresa me chamou pra uma reunião e me disse estamos com um grande problema;
As bobinas de aço não estão durando conforme o esperado e orçado para os clientes. levando em conta que cada uma custa cerca de R$20.000, as perdas tem sido bem grandes.

Hoje não temos controle algum sobre a bobina, o sistema de câmeras interno não ajuda em nada,

Agora 'O PROJETO!" rss

Depois de muito debatermos chegamos a conclusão que a bobina vai ficar integrada com nosso sistema.

O projeto é usar o S7 1200 da Siemens como controlador de 4 células de carga na base de cada bobina,


Qual é meu problema inicial,
1° Ler o sinal da célula de carga
o CLP tem poder de fazer isso, já trabalhei com entradas analógicas precisas com sensores de Temperatura e Umidade. Porem na especificação do fabricante diz :
"SENSIBILIDADE 2mV/V +-1%"
o que isso quer dizer?
se eu colocar 10kg sobre ela. qual valor vou te na saída? 
e se forem 100? 1000? 2000?  
se eu tiver uma reta sobre eles, fica "fácil" calcular,

mais e agora? o que eu faço?
o 'pseldo-manual'  da célula de carga está no link ali em cima

Obrigado a todos!


Exibições: 1291

Responder esta

Respostas a este tópico

Caro João

Segundo o que eu li no link abaixo:
http://blog.sensorsone.com/2010/07/what-is-mvv-output-sensitivity.html

Os sensores de carga (pressão) precisam que você forneça uma tensão para ele, e o retorno do sensor é proporcional à pressão exercida.

Exemplo:
Com um sensor de carga de 100 Kg, se você fornecer uma tensão de referência de 10 Volts para ele, quando ele tiver com uma carga de 10 Kg você terá 1 Volt de saída.

Qual a precisão (steps) ?
2mV / V que no seu caso seria 20 mV.

Posso estar errado, foi o que eu entendi do link acima.

Abraços
Bruno

segundo o vendedor, a precisão é de 0,01% >> 2Kg

Eu tinha pensado assim:

A tensão recomendada para alimentação é de 10V. #fato
Portanto para cada 2kg (que é a alteração mínima) que eu tiver sobre ela vou ver 20mV?

Dai por diante teria:
20kg teria 200mV
200Kg teria 2000mV = 2V
e com a carga máxima de
2.000Kg deveria ter 20V.

Ai não faz sentido, visto que a alimentação é de 10V
(( só se tivesse um amplificador interno, mais não acho que seja o caso))

faz sentido meu raciocínio?
João

Entendi o que vc quis dizer. O erro que estamos cometendo é que estamos falando de precisão e sensibilidade como sendo a mesma coisa, e não é.

No caso descrito: Tensão de 10 V, célula de 2000 Kg

Temos 200 Kg / V ou melhor .. 5 mV por cada Kg.
A sensibilidade é de 2 mV / V, ou no caso de 20 mV, isso quer dizer que o equipamento só vai fazer incrementos no valor de saída a cada 20 mV, ou a cada 4 Kg que forem adicionados/retirados do sistema.

As leituras q vc terá será de 4 Kg, 8Kg, 12 Kg, assim por diante que correspondem a 20 mV 40 mV 60 mV.,,,,

Isso é exato ? Lógico que não.... a precisão é de 1% da sensibilidade, ou seja 4Kg +- 1%..

Quer dizer que a variação de 20 mV vai ocorrer se você colocar de 3,96 Kg a 4,04 Kg.

Acho que é isso.....
Caro João, bom dia!

Sò a célula de carga complica demais a sua solução. Você precisa comprar um indicador específico também. Ele alimenta, compensa e converte o sinal para 4 a 20 mA ou outro padrão qualquer. No indicador você programa o zero e o fundo de escala. A saída será proporcional à carga medida. Se for do mesmo fabricante, dá uma espiada no link a seguir:

http://www.liderbalancas.com.br/indicadores.htm

Boa sorte! Abraço,

Henrique
Pessoal, Depois de bastante tempo,
((boa parte por conta da demora na entrega das células de carga pela por conta do pessoal da Lider Balanças))
*não recomendo, existem outros fornecedores no mercado.
TERMINEI O PROJETO
Hoje a balança está FUNCIONANDO.

Resolvi meu problema comprando um Amplificador operacional,
**por aqui >> http://www.mkcontrole.com.br/
dai em diante os problemas foram se tornando bem mais simples de se resolver

Na pratica ficou assim:
O cavalete com o peso fica sobres as
4 células de carga > No meu caso cada uma para 2000Kg
elas são ligadas a
1 Placa de Junção, > Que serve pra me dar um resultado comum das 4 células
esta vai no
Amplificado, que passa a tensao de 0 a 20mV para de 0 a 10V, tornando muito mais viável o trabalho
e do amplificador direto ao
CLP, esse trata o sinal e exibe no IHM,

Sinceramente,
Depois que encontrei o Amplificado pra comprar, o projeto foi bem mais fácil do que esperava.


essa semana não estou na empresa, mais semana que vem posto algumas fotos do projeto final
De qualquer forma, muito obrigado a todos que colaboram!

Fiquei devendo as fotos,

ai vão elas!

 

Assim ficou o IHM

Essa é a Bobina completa, da ponta dela que os funileiros puxam e a desenrolam, conforme o uso. 

Detalhe em uma das 4 células. Se tudo correr bem, semana que vem elas vão para a pintura epoxi

ai adeus ferrugem,

E esse é o quadro do CLP e do amplificador, tambão está totalmente finalizado,

 

Ainda estou aguardando outro kit células + Caixa de junção + amplificador

Terminando de montar eu mando pintar as sapatas e  finalizo o quadro

 

Gostei bastante, 

Apesar de não ser nada de épico, o projeto ficou bem funcional...