Olá,

Estava tendo problema de travamento do Garagino num circuito de acionamento de uma lampada por rele via ethernet. O pessoal do lab sugeriu a colocação de um Filtro Snubber no circuito para evitar o tal travamento. Montei e acoplei o filtro, conforme instruções do lab, mas o problema não foi solucionado.

Alguém poderia ajudar  analisando o esquema abaixo sobre qual o erro que estou cometendo?

Obrigado.

Exibições: 1621

Responder esta

Respostas a este tópico

Uma correção na imagem: faltou desenhar a ligação do neutro da entrada com o neutro da chave.

amigo.. ta usando diodo de roda livre, no relé? fora isso se ainda insistir "o travamento", oq acho dificil por acionar uma carga resistiva.

voce ainda tem as opçoes de fotoacoplar os acionamentos e separar as fontes..

inclusive o gnd.

mas oq manda realmente nesses travamentos sao os filtros snnuber mesmo..

espero ter ajudado!

por favor entre em contato se precisar..

maiconcoutinho@hotmail.com

Olá Maicon,

Como estou usando um módulo relé, achava que o diodo que vem nele deveria estar atuando. Não conhecia o termo "diodo de roda livre". Seria o diodo deste módulo relé?

Como estou comutando a chave duas ou três vezes por segundo, continuamente, como se fosse um pisca-pisca, pode ser que o tempo de resposta do diodo não seja suficiente. 

Obrigado pelas dicas.

Mui Resp.; Modifica o filtro, R-100 Ohms C-330 nf.    

Juan,

Vou fazer um teste com estes componentes. Já havia lido que os valores destes componentes poderiam ser calculados conforme o circuito a ser filtrado, mas não achei as fórmulas.

Obrigado