Discussões de THIAGO MARANDUBA SILVA (25)

Discussões das quais você participou (22) Respostas Últimas atividades

"Obrigado Daniel pela ajuda. Grato tmb a todos que disponibilizaram o tempo para me a…"

THIAGO MARANDUBA SILVA respondeu 8 Abr, 2017 para PROJETO CONTROLE DE NIVEL DE 4 TANQUES ###RESOLVIDO###

40 9 Abr, 2017
Resposta de mineirin RV

"Daniel o programa está funcionando perfeito. Conheço de álgebra bolean a só não sou…"

THIAGO MARANDUBA SILVA respondeu 8 Abr, 2017 para PROJETO CONTROLE DE NIVEL DE 4 TANQUES ###RESOLVIDO###

40 9 Abr, 2017
Resposta de mineirin RV

"Eu me equivoquei a funcao II significa o que? E a && significa o que?"

THIAGO MARANDUBA SILVA respondeu 8 Abr, 2017 para PROJETO CONTROLE DE NIVEL DE 4 TANQUES ###RESOLVIDO###

40 9 Abr, 2017
Resposta de mineirin RV

"Olha acho que consegui, mudei a sua lógica onde tinha II no else if eu coloquei &…"

THIAGO MARANDUBA SILVA respondeu 8 Abr, 2017 para PROJETO CONTROLE DE NIVEL DE 4 TANQUES ###RESOLVIDO###

40 9 Abr, 2017
Resposta de mineirin RV

"Isso ele está funcionando com gnd só que está ligando qnd a bomba quando eu solto qu…"

THIAGO MARANDUBA SILVA respondeu 8 Abr, 2017 para PROJETO CONTROLE DE NIVEL DE 4 TANQUES ###RESOLVIDO###

40 9 Abr, 2017
Resposta de mineirin RV

"Daniel a logica esta quase certa. sendo que a bomba esta ligando qnd os sensor min e…"

THIAGO MARANDUBA SILVA respondeu 8 Abr, 2017 para PROJETO CONTROLE DE NIVEL DE 4 TANQUES ###RESOLVIDO###

40 9 Abr, 2017
Resposta de mineirin RV

"Ok Daniel irei testar o programa. Sei que A0 A1 A2.... são analógicos, só que nesse…"

THIAGO MARANDUBA SILVA respondeu 8 Abr, 2017 para PROJETO CONTROLE DE NIVEL DE 4 TANQUES ###RESOLVIDO###

40 9 Abr, 2017
Resposta de mineirin RV

"Sei que não pode anexar aqui código mas como não estou conseguindo anexar vou colar…"

THIAGO MARANDUBA SILVA respondeu 8 Abr, 2017 para PROJETO CONTROLE DE NIVEL DE 4 TANQUES ###RESOLVIDO###

40 9 Abr, 2017
Resposta de mineirin RV

"Irei manter as mesma ligações que lhe passei ok? Isso implementei agora para comport…"

THIAGO MARANDUBA SILVA respondeu 8 Abr, 2017 para PROJETO CONTROLE DE NIVEL DE 4 TANQUES ###RESOLVIDO###

40 9 Abr, 2017
Resposta de mineirin RV

"Saídas do rele 7,6,5 e 4 Entradas MIN A0 Max A1 SAÍDA 7 MIN A2 MAX A3 SAÍDA 6 MIN…"

THIAGO MARANDUBA SILVA respondeu 8 Abr, 2017 para PROJETO CONTROLE DE NIVEL DE 4 TANQUES ###RESOLVIDO###

40 9 Abr, 2017
Resposta de mineirin RV