Meu sensor de umidade do solo tá só em 94  por cento direto , nunca muda , e eu mudo pra o molhado e seco e nunca muda , porque será ?

Exibições: 367

As respostas para este tópico estão encerradas.

Respostas a este tópico

Como está sendo feita a conexão do sensor?

o AO tá no pino analogico 0 , vcc no 5 v , gnd no gnd

Washington,

    Cara, os sensores de humidade de solo comprados prontos vem com circuito de amplificação que podem ter problemas,  porem.... você pode fazer seu proprio sensor de uma forma absolutamente simples,  faça assim.

    Você pode usar dois metais,  ou como eu fiz, pegar uma placa de fenolite  criar trilhas separadas e depois enche-las de solda para evitar que oxidem.

     Sem mais delongas ligue um dos lados no 5V e o outro no A0,   isso mesmo,  se usar só dois ferros, em um você mete 5V e o outro você liga no A0, e coloque-os a uma distancia proxima um do outro, coisa de uns 5mm.

     Agora o truque é colocar um resistor de 10k de Pull Down do GND para o A0 para que ele mantenha o resultado estável.

     Pronto, meta água e faça o teste,  você vai ver que ele funciona, e não custa nada.