Boa tarde.

Galera do laboratório de garagem, alguém sabes me dizer se em válvulas solenoides utilizadas para acionamento de  motores hidráulicos o que eu devo controlar?

Tensão ou Potência?

Att.

L2K.

Exibições: 915

Responder esta

Respostas a este tópico

Boa noite, 

Informe as especificações da válvula. Envie o link. 

Você tem que controlar a tensão e consequentemente a potência. Qual é a tensão e a corrente da válvula? 

Boa noite José Gustavo.

Segue link dá da PWM.

Anexos

Sua válvula é para 12V ou 24V ?

Veja o código :

Bom dia.

José Gustavo é 12 Volts.

Bom dia Leandro, 

Na folha de especificações consta:

 Para 12 V - bobina tem 4,1 ohms e a corrente necessária é de 1750 mA, que é uma corrente expressiva! 

Portanto terá que usar uma fonte de 12V com no mínimo 3A (no meu ponto de vista).

Quem vai acionar essa válvula? Algum microcontrolador? 

Porque vai usar PWM? Qual  será a frequencia do acionamento? 

Boa tarde José Gustavo,

Fonte será bateria 12V.

Minha ideia inicial é controlar com Arduíno + Módulo Driver Pwm 5v A 36v 15a 400w Arduino Pic.

E fazer o acionamento através de leitura de um encoder.

Como display estou verificando duas possibilidades:

Um display da Victor Vision ou

meu próprio smartphone ( motorola G5S Plus com android 8.1).

Porém gostaria de fazer a comunicação entre o display é o Arduino via Bluetooth com o módulo HC-05.

Pergunto para um HC-05 master eu posso ter mais de 1 slave?

Outra forma seria controlar através do NodeMCU ESP-12.

Porém a mesma dúvida, para utilizar este item com meu smartphone eu posso controlar mais de um NodeMCU ao mesmo tempo?

Terias uma indicação de qual componente seria mais indicado no caso de fazer uma comunicação sem fio entre display e a IDE que irá controlar a PWM.

O por que de utilizar mais de um componente NodeMCU ou HC-05:

Eu posso ter que fazer o controle de 1 ou até mesmo 8 válvulas solenóides dentro de um espaço de 5 metros.

Estou no momento pesquisando os componentes que poderei utilizar, para começar fazer o esboço do projeto.

Att.

L2K.

Bom dia, 

Esse módulo tem capacidade para controlar a sua válvula, mas recomendo o uso de um diodo em paralelo com a bobina para proteção, e o uso de um acoplador ótico para isolar os circuitos. Atenção para as polaridades! 