Boa tarde pessoal,
Tenho um poço artesiano e um compressor que manda ar para o poço e a agua sobe.
Quando baixa o nivel de agua na caixa d'agua uma boia(Essa chave boia) aciona o compressor.
Tudo isso funcionça muito bem.
Meu problema eh o seguinte, esses dias a rede eletrica da rua(normalmente 220v) ficou em meia-fase(110v).
Como ficou muito tempo assim meu compressor queimou.
Existe algum disjuntor que não deixe o motor ligar caso a tensão esteja em 110v?
Tags:
Temos um aqui chamado "relê falta-de-fase" q basicamente só funciona se as duas fases tiverem a mesma tensão. Em caso de problemas, o relê desliga as duas. Melhor motor parado do que queimado.
Olá,
Existe no mercado relés de supervisão de tensão, tem modelos para redes trifásicas, bifásicas e monofásicas. Existem modelos que monitoram subtensão, sobretensão, falta de uma fase, desbalanceamento entre fases, sequência de fase
São relés que disponibilizam um contato que abre o comando da contatora que liga a bomba (ou outro equipamento) que deve ser protegido em caso de faltas.
O link abaixo é do manual de um modelo monofásico que aparentemente pode servir no seu caso.
Mas pra quem tem algum conhecimento em eletrônica e um pouco de disposição é simples montar o próprio relé de supervisão, nem é preciso usar um microcontrolador, um simples amplificador operacional ou alguns transistores e um relé dão conta do recado.
Abraço.