Por favor me ajudem achar explicação para o valor 13,21 no monitor serial.

Veja abaixo o sketch e o monitor.

Trata-se do esp32 onde liguei o pino central do potenciometro de 10K

no pino 2 e  os pinos extremos em GND e 3,3V. (favor desconsiderar a nota sobre COM3)

Exibições: 133

Responder esta

Respostas a este tópico

Olá.

  Espantoso, não ?

  Acontece que o ESP32 tem AD de 12 bits. Isso faz a leitura variar de 0 a 2^12 = 4096.

  Ele está lendo o valor máximo = 4095.

4095*3.3/1023=13,21

Vc precisa ajustar para:

x*3.3/4095=3.3

Muito obrigado Eduardo.

RSS