Boa tarde, alguém pode me ajudar, a ideia é ligar uma boia (tipo aquelas elétricas que fecham contato quando atingem o nível , o que ligaria o motor numa situação normal) mas o que eu quero é que ele me envie um alarme ate a portaria do prédio. Funcionaria assim: caso a bomba não entre em operação quando deve o nível da caixa vai abaixar mais um pouco e um alarme será disparado avisando a portaria que existe um problema naquela caixa. Pode ser por wi-fi ou por celular. O predio tem 25 andares +- 75metros , considerando mais a distancia da portaria vamos chutar 100mts (se fosse com cabos)

Se alguém tem este projeto poderia me encaminhar?

Exibições: 553

Responder esta

Respostas a este tópico

Sinceramente, para esses caso, usaria cabo. A menos que vc não tenha como passar.

Cabo é a prova de pedreiro, de encanador, de telhadista, de raio (até certo limite), etc.

Basta vc ligar a boia para motor (mercurio ou seco) com os contatos NA (normalmente abertos) em série com toda a fiação e uma campainha comum (não pode ser "blim blom", tem que ser sigarra ou algo mais contínuo". Precisa ainda de um botão de silenciar para que não fique direto tocando. O ideal é que o silenciar tenha um apelo visual grande para ninguem ficar silenciando a toa, sem querer. 

100mts de fio é barato. No caso vai precisar de 100mts pq precisa do retorno também. A hora do instalador é muito mais cara que o fio.

Caso queira sim fazer tecnológico tem vários caminhos:

Campainha sem fio (que para 25m é meio critico);

Placa wifi do tipo Esp8266 com codigo que manda mensagem Telegram.

Placa arduino que manda comando por internet para outra que bate o rele. pode usar o protocolo mqtt que é moderninho.

Pode por uma plaquinha celular que manda um SMS. Bom mas precisa ficar pondo credito no chip só pra isso.

Usar um par de radios desse Nrf24l01 que prometem 1Km.

E assim vai...

obrigado

Boa tarde F2A.

Resumo:

3 torres de 75 m;

Uma caixa d'agua no topo de cada;

Uma caixa no subsolo;

3 conjuntos de bombas, uma pra cada torre;

Cada caixa no topo tem um sensor de caixa "precisando de água";

Problemas:

1. Sensor indica falta de água mas motor não liga;

2. Sensor liga motor, mas água não sobe;

Sugestões: Logicas simples  

1.Sensor liga, motor não liga --> toca buzzer na portaria;

2. Sensor liga, motor liga, mas sem água na entrada da caixa topo; 

   Uso de sensor na saída do cano que alimenta    a caixa superior. 

    Se motor liga, e não sai água, --> toca buzzer na portaria.

RV

Decidi usar com fios, copiei um projeto mas ele vem com rele, (que não usei) e coloquei um buzzer para guando o sensor de vazio abrir ele toca, 

Agora queria adicionar um botao para silenciar o buzzer. Pode me ajudar?

vou mandar o link de onde copiei porque ficaria mais facil de vc entender 

http://www.arduinoecia.com.br/2017/09/monitore-sua-caixa-dagua-usan...

o que mudei ate agora foi um cabo jumper da saida 8 para uma perna do buzzer e a outra perna no negativo

Obrigado

Eu tenho um projeto feito com Blynk, poderia ser adaptado para sua necessidade.

Veja este video no meu canal:

https://www.youtube.com/watch?v=UWJfHNQQTOA&t=1230s 

O projeto esta aqui: https://community.blynk.cc/t/blynk-esp8266-12e-control-water-pumps/...

Abs.

CK

Wifi em três torres de 75 metros ?
Onde ficarão os roteadores ? Um em cada topo das torres ?

Fiz testes com Nrf24l01 de baixa potência - não funciona onde se tem muitos roteadores WIFI. Usa a mesma faixa de frequencia dos roteadores - 2,4GHz.

Interface com cabo de longa distância - mais indicado RS-485. Mas tem que testar.

Uma outra possibilidade que eu pensei - usar uma discadora com o interfone.
Você tem central de interfone inteligente ai ?

Boa ! Essa seria mto boa !

Na verdade dá pra bater o relé que tira do gancho e injetar um audio pré gravado com os tons de discagem e uma mensagem de voz.

Se pegar os tons em:

http://www.audiocheck.net/audiocheck_dtmf.php

E colocar um audio "Perigo, Perigo, Caixa vazia!!!, Caixa vazia !!!" depois um simples play de wave já faz tudo.

https://www.arduino.cc/en/Tutorial/SimpleAudioPlayer

O audio se injeta com um transformador em vez de um falante. O lado de baixa tensão vai no lugar do falante e o de alta (110V) na linha telefonica/interfone.

Obrigado , mas resolvi utilizar com fios e um modelo que achei. mas quero mudar algumas coisas.