Boa tarde...

Fui procurado para desenvolver um projeto no arduino para ele fazer a leitura de 3 sensores térmicos sendo que 1 deles é do tipo J, outro do Tipo K e outro do tipo PT100 .


Gostaria de saber se faço a leitura desses sensores da mesma forma que faço com o lm35? 

 

Exibições: 2646

Responder esta

Respostas a este tópico

Olá Fabiano,

Você precisa de uma abordagem diferente para cada sensor, pois eles tem diferenças na forma como fazem a conversão de temperatura para sinal elétrico, e será preciso usar um circuito para converter os niveis de tensão entregues por cada sensor para o niveis que a entrada analógica do arduino possa decodificar com precisão.

No link abaixo tem uma nota de aplicação da microchip que compara os diversos tipos de sensores de temperatura:

http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00679a.pdf

Aqui sobre RTD (PT100):

http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00687c.pdf

Sobre termopares:

http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00684a.pdf

circuitos básicos para conversão de sinais com amplificadores operacionais:

http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00682c.pdf

Após uma leitura dos manuais voce vai perceber que os circuitos mostrados fazem a conversão da temperatura para níveis de tensão entre 0 e 5V, que após serem decodificados por um conversor A/D podem ser tratados pelo firmware do microcontrolador que podem ser qualquer um.

Abraço

 

Brigadão Marcos...

Vou dar uma estudada nos materiais que vc passou...

vc sabe falar onde conseguir esses componentes?

Quais componentes? Os sensores, ou os op amp?

 

os amp .

Fabiano,

Eu nunca usei os amp op da Microchip. Sempre que eu montei circuitos para sensores de temperatura ou de instrumentação usei os consagrados LM358 ou LM324. As vezes uso os TL072 ouTL082.

Estes são confiáveis e bem fáceis de encontrar no mercado.

Abraço

 

vou dar uma olhada neles.

e por acaso sera que não existe algum sensor digital(tipo o lm35) que daria certo para substituir esses termopares? eles serão usados em um torrador de grãos.

1 sensor ira ler ate uns 200 ou 250 graus e os outros 2 medirão ate uns 700 graus

a leitura sera atualizada a cada 1 segundo ou menos.

Fabiano,

Os sensores integrados como o LM35 estão limitados para temperaturas entre -55oC a +150oC. A limitação é da física dos semicondutores usados.

Existem os sensores por infra vermelho, que tem a característica de medir sem contato, porém estes tem algumas limitações, como não ser possível medir a temperatura no fundo de um poço de medição ( como no interior de um bloco de um motor ou na cavidade de um forno), mas apenas superfícies.  

Para as temperaturas da sua aplicação acredito que não tem como fugir dos termopares.

Abraço.

estou pesando em usar esse circuito que encontrei na net.

Sera que eu poderia substituir o LM10 por um LM324? se for possível eu devo mudar os resistores? 

Anexos

Fabiano,

Dá uma olhada no datasheet do LM10, voce vai ver que ele é um op amp + fonte de tensão de referência, até daria para substituir por um LM324, mas não seria apenas mudar alguns resistores não...