Incompatibilidade ou defeito entre Módulo relé e Garagino

Olá,

Alguém do Lab poderia explicar por que quando aciono um módulo relé através do Garagino para acender uma lâmpada de 15W o Garagino trava?

O travamento não acontece na primeira tentativa, mas lá pela sexta vez. Ai é só resetando o Garagino.

Tirando a lâmpada, o travamento não ocorre.

Obrigado.

Exibições: 418

Responder esta

Respostas a este tópico

coloca um capacitor 100uf na alimentação do garagino

Ok

Vou testar. 

Segue esquema com este capacitor só pra confirmar o local.

Obrigado.

Coloquei um capacitor eletrolítico de 100uF 50V na alimentação do Garagino e não resolveu o problema.

Ai experimentei colocar o mesmo capacitor na entrada do sinal do relé (MOD_RELE) e o travamento demorou para acontecer, mas aconteceu depois de +/- 50 liga/desliga do relé. Sem este capacitor acontecia após uns 25 liga/desliga.

Como pretendo deixar este circuito ligado "full time" e acioná-lo a cada 12h terei que resetá-lo a cada 50 dias? Teria uma forma de isolar totalmente tanto a alimentação quanto o sinal enviado pelo Garagino?

Obs.: Não é a primeira vez que tenho este problema, já tive um circuito que envolvia Arduino, LCD, relé e válvula solenoide e após alguns acionamentos do relé o LCD embaralhava.

Obrigado.

Olá Wagner,

Você esta sofrendo com interferência eletromagnética. Veja este link que mostra dicas para criar um filtro snubber que evita este tipo de problema.

Obrigado pela reposta.

O LbG vende o capacitor e o resistor para montagem do filtro snubber?

Quais seriam os valores destes?

Caso afirmativo, passo hoje mesmo ai.