Por gentileza,

estou utilizando um DataLogger Shield com RTC DS1307 integrado e controlando um sensor ultrassônico. Testei a biblioteca Timer.one para realizar as gravações do sensor por 10 min a cada 1 hrs. Porém estou com problemas com o set.timer e o reset.timer.

Alguém consegue me ajudar?

Obrigado,

Exibições: 235

Responder esta

Respostas a este tópico

Boa noite BAG,

Clique em : " Deseja carregar arquivos? " e depois em " Escolher arquivo" e anexe o arquivo
com o seu sketch.

RV

Segue o sketch.

Obrigado

Anexos

Boa noite BAG,

"Testei a biblioteca Timer.one"  ???

Você anexou um sketcch com a biblioteca "RBD_Timer.h" e não a "Timer.one.h"

Modifiquei algumas linhas no seu sketch.

Verifica se como ficou, funciona.

RV

Anexos

Por descuido troquei o nome da biblioteca que estava testando por último, pois estava testando algumas que acabei encontrando em alguns fóruns. 

Dentro desse contexto da RBD_Timer, necessito que durante 10 min eu tire medidas a cada 5 segundos ( que no código eu chamo de amostragem utilizando aquele 'delay(5000)' ) e depois de 1 hora eu repita o processo mais 10 min de medidas a cada 5 segundos.

Essa temporização de medir por 10 min e depois de 1 hora voltar a medir. 

Bom dia BAG,

testa o sketch que anexei com o meno nome e diga se funcionou ou não.