Qual a voltagem de operação do Sensor Indutivo para ele funcionar com precisão?
Ex: 20V??
Dados Técnicos:
- Sensor de proximidade indutivo
- Polaridade: NPN
- Tensão de operação: 6 à 36V
- Corrente de operação: 300mA
- 3 fios
- Distância de detecção: até 4mm
- Estado da saída: normal aberto
- Dimensões: M12 x 10 x 55mm
Tags:
voce pode alimentar o sensor com tensão desde 6V a 36V que ele ira operar bem, não existe uma tensão melhor ou pior, sim uma faixa de tensão para que o mesmo cubra aplicações com diversos dispositivos, PLC, microcontroladores etc. que operam dentro desta faixa, existem alguns cuja saída é a rele (Contato seco) e podem ser alimentado até por 220V para alimentar por exemplo a bobina de uma contatora por exemplo, mas no caso especifico de sua pergunta, a resposta esta na sua própria pergunta: Tensão de operação: 6 à 36V.
Abs.
CK
Bem-vindo a
Laboratorio de Garagem (arduino, eletrônica, robotica, hacking)
© 2018 Criado por Marcelo Rodrigues.
Ativado por