Olá amantes e apreciadores de automação!
Eu e um amigo estamos realizando um projeto no nosso campos do IFSP, porém estamos enfrentando alguns problemas com algumas medições de temperatura. Estamos tentando fazer uma conexão ModBus Serial RTU com o ScadaBR, contudo está gerando erros, e um deles é o mostrado na imagem a baixo...E isso gera um não recebimento de dados, queria a ajuda de vocês para concluir essa tarefa.

Especificações: Sensor DS18B20;

Arduino MEGA 2560;

Tutorial do código para comunicação com ModBus: https://sites.google.com/a/certi.org.br/certi_scadabr/home/minicurs...

PS: Estou a disposição para qualquer duvida.

Att

Exibições: 4534

Responder esta

Respostas a este tópico

Ítalo, se o seu problema for o fato do ScadaBR não reconhecer o escravo aumente o timeout do Datasource.Eu estava com esse problema para usar o Arduino Mega.Só depois que aumentei o timeout para 1000 foi que o Scada reconheceu o escravo.