Boa tarde!

Estou em um projeto de automação onde via web, posso acender e apagar lampadas e ou quaisquer dispositivos!

Pela web eu vejo se está ligado ou desligado, mas quando entro com a chave paralela não consigo fazer a inversão do código quando o botão manual é acionado!

Exemplo 

1 botão manual desligado, na web iniciando com tudo off. status na tela apagado! Quando clico no botão da web, acende a lampada e aparece ligada!

2 Botão manual ligado, na web com tudo off, aparece status na tela ligado, mas nesse caso eu preciso fazer com que o botão liga desligue e o desliga ligar!

Não sei mais o que fazer!

Alguém pode me ajudar?

vilque@vcj.com.br

Exibições: 146

Responder esta

Respostas a este tópico

Você está utilizando o sistema de interruptor Paralelo - Three Way?

Estou usando interruptor paralelo residencial.

Conseguiu a resolução? Renho o mesmo problema!

Consigo ler o estado se está ligado ou desligado!

Usa um sensor de tensão em paralelo, tive que fazer isso.

Oi VPFC, boa noite

veja este esquema e solução que usei.

http://labdegaragem.com/forum/topics/boa-noite-esp8266-bot-o-mais-e...

Rui

se vc esta querendo usa ligaçao paralela  para pode  liga via web , e desliga  no apagado. tera que coloca um  sensor de corrente asim como sito o anderson

Oi RAS, bom dia.

Não entendi a necessidade do sensor de corrente.

Pode me explicar qual a finalidade dele?

Veja o esquema abaixo:

Rui

Tentei com o sensor de corrente ACS712 mas não gostei!
Coloquei um relê 12v e quando ele está ligado, significa que a lampada tbém está ligada!
Ficou mais fácil e código mais leve!