Pessoal,

Estou lendo um transdutor 4 a 20mA na porta A0 do Arduino, usando o esquema à esquerda abaixo, aproveitando  uma dica do Marcelo Mosczynski aqui no forum. Agora, preciso no mesmo arduino, ler a saida 4 a 20 mA de uma CLP Novus que tem a pinagem mostrada na imagem da direita. Alguém pode me dar uma dica de como fazer isso?   

Agradeço qualquer ajuda.

Zé Roberto

Exibições: 527

Responder esta

Respostas a este tópico

Boa tarde J2R,

pode usar um esquema igual ao do outro transdutor, usando outro port analógico e 

os pinos 17 e 18 do transdutor.

RV

Boa tarde, 

Não consigo entender como esse tipo de interface ainda é utilizada. Para mim isso é arcaico. 

Tudo bem, a indústria tem milhões de sensores desse tipo.

Mas fique atento, pois isso não vai durar por muito tempo mais. 

Bom dia Jose,

Os dispositivos 4-20ma estão muito longe de sumir do cenário industrial por um motivo muito simples, as grandes distâncias envolvidas...

Outro aspecto é que existem locais em industrias onde o nível de ruído é tão grande, que a colocação de protocolos de rede é arriscado, ai entra novamente o 4-20ma.

Ambientes agressivos e áreas Ex é outro exemplo...

É por ai...

Sds,  

Daltro, eu nunca trabalhei na área industrial. 

E as "novas" interfaces RS485, RS422, CAN Bus, fibra ótica(a melhor interface)  não estão sendo usadas aqui no Brasil? 

José,

Protocolos seriais têm distâncias a serem respeitadas;

Fibra óptica é um meio físico e não protocolo de comunicação, em locais onde a temperatura é alta ou muito baixa, não pode ser utilizada;

Por isso, a comunicação 4-20ma ainda têm muito tempo de vida.

Sds, 

Boa tarde pessoal.

Participei  de muitos projetos na área de automação industrial.

Participei também do projeto de automação das plataformas P42, P48 , P51, P52, e de 

"repaginação" de algumas outras.

José Gustavo Abreu Murta , discordo totalmente do seu argumento, pois principalmente,

mas não só, em área classificadas, este protocolo é e será ainda muito utilizado. 

Daltro Ribeiro Coutinho Junior, concordo  com vc em muitos aspectos apresentados,

mas discordo muito sobre: 

" em locais onde a temperatura é alta ou muito baixa, não pode ser utilizada"

   De que temperatura estamos falando?

   Os mesmos materiais usados para capas de cabos de cobre são usados para

     cabos de fibras  ópticas, mas as fibras comumente ainda teem Kevlar nas capas.

     Os cabos de fibra ópticas hoje tem várias soluções de temperatura.

     A fibra por ser um elemento dielétrico, é fortemente recomendada para aplicações

      em ambientes de altos indices de ruídos elétricos.

     Temos no mercado uma variedade muito grande de soluções de capas de

      fibras ópticas, desde uma capa de pvc com proteção interna de Kevlar,

     até cabos com capas para  temperaturas até -60 à + que 500 °C (uso militar).

     + fatores que recomendam o uso de fibra óptica, ( Qq que seja o protocolo).

      Freqüência e distancia.

     

    Frequência,    500 MHz   distancia sem repetidor,  fibra   multimodo até 2.000 m;

     Frequência, 3.500 MHz   distancia sem repetidor,  fibra  monomodo OM4 até 20Km.

 

     Com o uso de fibras podemos ter redes Ethernet de 100MHz em até 20 Km.

     E se usarmos o protocolo DWDM (Dense wavelength division multiplexing ),

     podemos trafegar  19,2 Tbps por par de fibra

 

   DWDM

     Os canais de comprimento de onda DWDM são implementados através de uma

      série de feixes de laser infravermelho ( IR ) . Em um sistema no qual cada

      canal carrega 100 Gbps e 192 canais por par de fibra, isso significa 19,2 Tbps

     de capacidade por par. Como os canais são fisicamente distintos e não interferem

      entre si graças às propriedades da luz, cada um dos canais pode usar diferentes

      formatos de dados e ser transmitido em diferentes taxas de dados.

      Existem links DWDM em operação entre SP e Campinas há muitos anos ,

      Eu diria + que 10 anos.

RV

Mineirin RV,

Recentemente eu trabalhei em um túnel de congelamento contínuo... é uma aplicação típica de frigoríficos que operam a -50º e este foi um caso onde não consegui uma fibra que atendesse satisfatoriamente... por uns dias até funcionava bem, mas era só você movimentar o cabo para que os problemas começassem a aparecer.

Mas, este é só um caso... mas o assunto não era esse, pois fibra óptica é meio físico e não protocolo, por isso não dei continuidade ao assunto. 

Sds,

Daltro, esclarecendo a minha colocação:

- comunicação com fibra ótica (existem vários tipos de interfaces e protocolos disponíveis - isso eu conheço e já trabalhei muito anos)

José,

OK, eu entendi...  e respondendo a sua pergunta... sim é muito usada e é uma tendencia... mas não para substituir o 4-20ma.

Sds,

Vc pode ligar tanto um dispositivo quanto outro da mesma forma.

Eu faria diferente um  pouco.. Pensando nos possiveis acidentes como inversão de polaridade, curto, etc que acontecem ao montar. O pessoal desliga um lado mas não desliga o outro, vai ligando sem noção pq é tudo baixa tensão então pode descuidar (não sei se é o seu caso, mas é o caso geral). Eu não dispensaria as proteções. É dever do eletrônico se defender dos usuários... O instalador no caso do ponto de vista do fabricante é o usuário.

Ficaria assim:

schematic

Isso se for um produto.

Se for algo escolar por ex, vai no fácil mesmo.

Ref:

https://electronics.stackexchange.com/questions/221048/4-20ma-poten...

Caros Eduardo e Rui,

Minha dúvida é muito básica: No caso do transdutor que está ligado na porta A0 ele está sendo alimentado com a mesma fonte do Arduino (16 volts). Minha dúvida é que a CLP da Novus está alimentada por outra fonte. Será que se eu ligar o negativo da Novus (Pino 17) ao GND do arduino e o positivo (pino 18) na entrada analogica do arduino vai funcionar? Claro, colocando também o resistor de 250R entre a porta e o GND do arduino.

Zé Roberto